Контроллер входной двери z 5r. Теперь о нюансах. Типовые элементы простейшей скуд

Контроллер Z-5R. Подключение и настройка:
Параметры:
  • Память - 680 ключей
  • Выход - Открытый коллектор
  • Ток коммутации, max - 5А
  • Напряжение питания - 12В
  • Ток потребления в дежурном режиме - 4мА
  • Время открывания замка по ключу - 0÷220 сек.; заводское - 3 сек.
  • Подключение к ПК - через адаптер Z-2
Подключение оборудования к контроллеру Z-5R:
Выносной зуммер можно и не подключать, если в точке доступа слышен сигнал зуммера, встроенного в контроллер. Для увеличения громкости можно снять с зуммера наклейку.
Считыватель TM (Touch Memory) подключается по четырёхпроводной схеме: два провода - передача данных, два других - управление световым индикатором считывателя. Используйте витую пару.
Кнопка выход - годится любая кнопка с нормально разомкнутыми (Normally Open) контактами, например SB-2.
Замок - заводские настройки контроллера подразумевают использование электромагнитного замка или инвертированной защёлки. То есть, при предоставлении доступа контроллер снимает питание с замка. Для управления электромеханическим замком или электромагнитной защёлкой прямого действия нужно установить джампер в положение 1 (см. вторую схему). Тогда контроллер в состоянии «открыто» будет подавать питание на замок. Важный момент: обязательно подключите защитный диод параллельно контактам замка (диод подключается в обратной полярности) См. чертёж↓. Подходят диоды 1N5400, 1N5408, 1N5821, HER301 и аналогичные. В принципе, диод можно установить непосредственно на контактах контроллера, но чем ближе к замку будет установлен диод, тем надёжнее защита.
Блок питания - используйте любой приличный блок (то есть не какой-нибудь БП-1А или БРП-12) с учётом токопотребления замка.
Дверной датчик - обычно это герконовый (магнитоконтактный) извещатель типа СМК или ИО-102. Устанавливать дверной датчик имеет смысл при эксплуатации электромеханических замков или электрозащёлок прямого действия - при предоставлении доступа контроллер «узнаёт» от датчика о том, что дверь открыли, и теперь можно снять напряжение с замка.

Программирование контроллера
После первого в жизни включения контроллера выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд, как бы намекая, что память стёрта и установлен режим добавления мастер-ключей (сам мастер-ключне открывает дверь , он служит лишь для переключения режимов добавления/удаления ключей и пр.). В течение этих 16 секунд надо успеть прописать мастер-ключ - прикоснуться ключом к считывателю. Звуковые сигналы прекратятся. После этого можно точно так же добавить в память ещё несколько мастер-ключей, если надо. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтверждающий сигнал. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд, иначе контроллер выйдет из этого режима, выдав серию из 5 коротких сигналов.
Программирование мастер-ключом
Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания считывателя мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

Обозначения касаний ключами при программировании :

1…5 - количество касаний
д - длинное касание (удержание ключа около 6 сек)
к - короткое касание (прикоснуться ключом на время менее 1 сек.)
М - мастер-ключ
П - простой ключ
Б - блокирующий ключ


Режимы программирования :

  1. Добавление простых ключей - 1дМ
  2. Добавление блокирующих ключам - 1дМ
  3. Добавление мастер-ключей - 1 к М. 1 дМ
  4. Стирание отдельных ключей - 2кМ, 1дМ
  5. Стирание всех ключей (памяти контроллера) - 3 к М, 1дМ
  6. Установка времени открывания двери - 4кМ
  7. Переход в режим «Блокировка» - 1дБ
  8. Переход в режим «Accept» - 5к М
  9. Запись ключей из контроллера в ключ DS1996 - 1кМ,1дМ
  10. Запись ключей на DS1996L в контроллер в режиме первого включения

А теперь подробнее о режимах программирования:

1. Добавление простых ключей (1 д М)

Коснитесь мастер-ключом считывателя и удерживайте его (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход контроллера в режим добавления простых ключей. После этого мастер ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей (1 д М)
В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом считывателя и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т.е., сначала будет короткий сигнал, длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключ, то далее будет серия коротких сигналов - выход из режима программирования.

3. Добавление мастер-ключей (1 к М, 1 д М)
Кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у считывателя (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход контроллера в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа (2 к М, 1 д М)
Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа. В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у считывателя (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

5. Стирание памяти контроллера с помощью мастер-ключа (3 к М, 1 д М)
Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа. В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у считывателя (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких: указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.
* - В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М)
Программируется время открывания двери по ключу. Время открывания двери по нажатию кнопки ограничено только временем удержания кнопки.
Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания.
В течение 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку открывания двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.
* - Если кнопка открывания не установлена, то замыкайте контакты №4 и №3 (земля) между собой.

7. Режим «Блокировка» (1 д Б)
В режиме «Блокировка» открыт проход по блокирующим ключам, а закрыт проход для простых ключей.
Режим «Блокировка» устанавливается с помощью блокирующего ключа (добавление блокирующих ключей - п. п. 2).
Блокирующий ключ предназначен для работы:

  • как простой ключ доступа в общем режиме работы (т.е. открыт доступ для всех простых и блокирующих ключей, прописанных в базе)
  • для перевода в режим блокировки (в этом режиме отрывают только блокирующие ключа).
  • для перевода в обычный режим Блокирующий ключ открывает по отпусканию.
Для перевода в режим блокировки удерживать блокирующий ключ у считывателя около 3 секунд до появления длительного непрерывного сигнала, что соответствует включению режима блокировки. В этом режиме блокируются все простые ключи. При использовании простого ключа открытия не происходит, а выдаётся серия коротких сигналов.
Выход из режима блокировки в общий режим производится аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов) коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов)
* - При пропадании напряжения питания, установленный ранее режим «Блокировка» сохраняется и после включении напряжения.

8. Включение режима «Accept» (5 к М)
Режим «Accept» применяется для записи всех подносимых к считывателю ключей DS1990A.
В данном режиме, от ключа, подносимого к считывателю, происходит срабатывание на открывание двери и одновременно ключ записывается в память контроллера. Режим используется для восстановления базы пользователей без сбора ключей клиентов.
Для включения режима необходим мастер-ключ.
Пять раз кратковременно поднесите мастер-ключ к считывателю. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент пятого касания, контроллер выдаст соответственно пять сигналов и ещё один длинный сигнал, подтверждающий переход в режим «Accept». Для выхода из режима поднесите мастер-ключ. Раздастся сигнал о выходе, серия коротких сигналов.
* - При пропадании напряжения питания, установленный ранее режим «Accept*» сохраняется и после включении напряжения.

9. Запись памяти контроллера в ключ DS1996L (1 кМ, 1 дМ)
Переведите контроллер с помощью мастер-ключа в режим добавления мастер-ключей (пп.З).
Для этого кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у считывателя (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход контроллера в режим добавления мастер-ключей. Далее необходимо приложить к считывателю ключ DS1996L и удерживать его до серии коротких сигналов. Информация о записанных ключах переносится в память ключа DS1996L. В дальнейшем эту информацию можно записать в другие контроллеры или, используя адаптер Z-2, перенести в компьютер.

10. Запись ключей из DS1996 в память контроллера.
Необходимо стереть память контроллера (мастер-ключом или перемычкой). Выключить и включить питание. Далее в режиме первого включения поднести к считывателю ключ DS1996 и удерживать его в считывателе. По окончанию записи информации из DS1996 в контроллер- серия коротких сигналов. Время записи 680 ключей - не более 15 сек.

Программирование джамперами (перемычками)


    • Работа с электромеханическим замком
    • Стирание памяти
    • Добавление простых ключей без мастер-ключа
    • Штатное - на работу не влияет
    • Переход в режим «Триггер»
Положение №1
устанавливает логику работы силового каскада. Без перемычки электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;
с перемычкой электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение.


Положение №2

для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. По завершении стирания – серия коротких сигналов.
* - Стираются все ключи и запрограммированное время открывания.


Положение №3

для добавления простых ключей без мастер-ключа. Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится в режиме добавления простых ключей (можно добавить простые, блокирующие ключи без мастер-ключа).

Положение №4

штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5

режим «Триггер», (подключаемое управляемое устройство с питанием не выше 17В). Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. Контроллер может находиться в двух положениях- «замкнуто» и «разомкнуто». Для перехода из одного положения в другое необходимо поднести простую карточку, которая есть в базе карточек контроллера.
При переходе из одного положения в другое контроллер подаёт сигналы:
из «разомкнуто» в «замкнуто» - один короткий сигнал зуммера;
из «замкнуто» в разомкнуто» - серия коротких сигналов.


) в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов, в помещения административных учреждений, промышленных предприятий.

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:
· контактный считыватель ключей;
· бесконтактный считыватель, эмулирующий протокол ключа DS1990А;
· замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате кон-троллера - инверсия выхода);
· кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
· внешний зуммер, внешний светодиод;
· датчик открытой двери.

При работе совместно с компьютерным адаптером AC-Z (плюс программа "База Z") появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК).

Встроенная энергонезависимая память 8 Кб
Максимальное количество ключей: до 680 шт. (DS1990А)
-простые ключи -для прохода
- мастер-ключ -для программирования
- блокировочный ключ -для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ)
Наличие перемычки типа замков +
Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборотВозможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996
Установка длительности открывания замка: от 0 до 255c (заводское- 3 сек)
Имеется схема размагничивания
Выход: МДП-транзистор.
Рабочее напряжение: 12V DC
Ток потребления (дежурный режим) 4мА
Ток коммутации до 5А
Защита от неправильного включения +
Габаритные размеры, мм: 54х31х14
Рабочая температура: От -40°С до +50°С

Инструкция по программированию контроллера Z-5R

Первое включение -запись мастер-ключей
(состояние память контроллера стерта, перемычку не ставить!)

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память контроллера стерта и установлен режим добавления мас-тер-ключей.
В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора - это приведёт к записи его в память контроллера в качестве мастер-ключа. Пре-кращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа. Для добавления новых мастер-ключей касай-тесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтвер-ждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.
В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи.
Если ни одного ключа записать не удалось, - повторите включение.
* Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе ключей.(ни простых, ни мастер, ни блоки-рующих)

Режимы программирования замка

Режимы Вход в режим программирования Обозначения
1. Добавление простых ключей 1 д М 1…4 - количество касаний ключом
д - длинное касание (около 6сек)
к - короткое касание (менее 1 сек)
М - мастер-ключ
П - простой ключ
Б - блокирующий ключ
2. Добавление блокирующих ключей. 1 д М
3. Добавление мастер ключей. 1 к М, 1 д М
4. Стирание отдельных ключей. 2 к М, 1 д М
5. Стирание всех ключей (памяти контроллера). 3 к М, 1дМ
6. Установка времени открывания двери. 4 к М
7. Запись памяти контроллера в спец-ключ память. 1 д М
8. Запись памяти спец-ключа в память контроллера. 1 д М
9. Работа с блокирующим ключом. 1 д Б


Общие свойства режимов программирования
Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

1. Добавление простых ключей (1 д М)
Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждаю-щий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей (1 д М)
В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом контактора и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т.е сначала будет короткий сигнал, длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее будет серия коротких сигналов - выход из режима программирования.

3. Добавление мастер-ключей (1 к М, 1 д М)
Кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтвер-ждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа (2 к М, 1 д М)
Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два корот-ких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

5. Стирание памяти контроллера (3 к М, 1 д М)
Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.
*-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М)
Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опозна-ние мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

7. Запись памяти контроллера в память DS1996 (1 д М)
Подготовить DS1996 к записи*.



Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить).



8. Запись памяти DS1996 в память контроллера (1 д М)
Подготовить DS1996 к считыванию*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, кон-троллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования.

*- Подготовка DS1996 производится с помощью компьютера и адаптера АС-Z.

9. Работа с блокирующим ключом (1 д Б)
Блокирующий ключ предназначен для работы:
· как простой ключ доступа в общем режиме работы контроллера (т.е. открыт доступ для всех простых ключей прописанных в базе)
· для перевода контроллера в режим блокировки (в этом режиме отрывают контроллер только блокирующие ключи).
· для перевода в обычный режим
Блокирующий ключ открывает по отпусканию.
Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к контактору и удерживать около 3секунды до появления длительного непрерывно-го, что соответствует включению режима блокировки.
В этом режиме блокируются все простые ключи. При использования простого ключа контроллер не открывается, а выдаёт множество коротких сигна-лов.
Выход из режима блокировки в общий режим производится
- аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов)
- коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов)


Управление замком (открывание).
Коснитесь ключом контактора. Если код ключа совпадает с кодом, имеющимся в памяти контроллера, замок приводится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта) только по истечении “времени открывания”. Если непрерывно открыта дверь (контакты геркона замкнуты), то контроллер сигнализирует в течении 15 сек о состоянии открытой двери.
В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”.
Если код ключа не совпадает с кодом, имеющимся в памяти, контроллер выдает два коротких сигнала подтверждающих считывание, но указывающих на несовпадение кодов.
Нажмите дверную кнопку. Замок установится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта - электрические контакты геркона разомкнуты) только по истечении “времени открывания”. В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”. Если кнопка удерживается, то замок находится в состоянии открыт.

Порядок использования перемычек.
В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханическо-го замка (всего пять положений -см. схему подключения контроллера).

Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада.
· без перемычки - электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;
· с перемычкой - электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение.

Положение №2 - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов.
*-Стираются все ключи, запрограммированное время открывания стирается (устанавливается заводское - 3 сек.)

Положение №3 - для перехода в режим «добавление простых ключей». Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится:
· в режиме добавления простых ключей (можно добавить простые, блокирущие ключи без мастер-ключа),
· для записи информации с помощью DS1996 (без мастер-ключа) в контроллер и на оборот. При касании DS1996:
- сигнализация одним сигналом - ключ DS1996 подготовлен к считыванию или записи. Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)
- если два сигнала, то ключ DS1996 не подготовлен.

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5 - в контроллер, подключённый к ПК через адаптер АС-Z, может записываться база ключей, созданная в ПК.


http://pandia.ru/text/78/594/images/image003_67.jpg" width="134" height="53 src=">замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате контроллера - инверсия выхода);

· кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);

· внешний зуммер, внешний светодиод;

· датчик открытой двери.

http://pandia.ru/text/78/594/images/image005_102.gif" width="187">База Z ") появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК).

Основные технические характеристики контроллера Z-5 R.

Встроенная энергонезависимая память

Максимальное количество ключей:

до 680 шт. (DS1990А)

Простые ключи

Для прохода

Мастер-ключ

Для программирования

Блокировочный ключ

Для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ)

Наличие перемычки типа замков

Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования

Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот

Возможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996

Установка длительности открывания замка:

от 0 до 255c (заводское - 3 сек)

Имеется схема размагничивания

МДП-транзистор.

Рабочее напряжение:

Ток потребления (дежурный режим)

Ток коммутации

Защита от неправильного включения

Габаритные размеры, мм:

Рабочая температура:

От -40°С до +50°С

Комплект поставки . -контроллер Z-5R............ 1 шт.

Перемычка………………..1 шт. (используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка.)

Монтажная коробка………1 шт. (под заказ)

Контроллер Z-5R предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Гарантия на контроллер Z-5R (Iron Logic) - бессрочная.

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера Z-5R, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Инструкция по программированию контроллера Z -5 R

Управление “КОДОВЫМ ЗАМКОМ” (контроллером Z -5 R ).

Первое включение –запись мастер-ключей

( состояние память контроллера стерта, перемычку не ставить!)

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память контроллера стерта и установлен режим добавления мастер-ключей.

В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора – это приведёт к записи его в память контроллера в качестве мастер-ключа. Прекращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтверждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи.

Если ни одного ключа записать не удалось, – повторите включение.

* Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе ключей.(ни простых, ни мастер, ни блокирующих)

Режимы программирования замка

Вход в режим программирования

Обозначения

1. Добавление простых ключей

1…4 – количество касаний ключом

д - длинное касание (около 6сек)

к - короткое касание (менее 1 сек)

М – мастер-ключ

П – простой ключ

Б – блокирующий ключ

2. Добавление блокирующих ключей.

3. Добавление мастер ключей.

1 к М, 1 д М

4. Стирание отдельных ключей.

2 к М, 1 д М

5. Стирание всех ключей (памяти контроллера).

3 к М, 1дМ

6. Установка времени открывания двери.

7. Запись памяти контроллера в спец-ключ память.

8. Запись памяти спец-ключа в память контроллера.

9. Работа с блокирующим ключом.

Общие свойства режимов программирования

Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

1. Добавление простых ключей (1 д М )

Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей . После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей (1 д М )

В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом контактора и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т. е сначала будет короткий сигнал, длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее будет серия коротких сигналов – выход из режима программирования.

3. Добавление мастер-ключей (1 к М, 1 д М )

Кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа (2 к М, 1 д М )

Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

5. Стирание памяти контроллера (3 к М, 1 д М )

Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.

*-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М )

Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

7. Запись памяти контроллера в память DS 1996 (1 д М )

Подготовить DS1996 к записи*.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить).

8. Запись памяти DS1996 в память контроллера (1 д М )

Подготовить DS1996 к считыванию*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования.

*- Подготовка DS1996 производится с помощью компьютера и адаптера АС-Z.

9. Работа с блокирующим ключом (1 д Б )

Блокирующий ключ предназначен для работы:

· как простой ключ доступа в общем режиме работы контроллера (т. е. открыт доступ для всех простых ключей прописанных в базе)

· для перевода контроллера в режим блокировки (в этом режиме отрывают контроллер только блокирующие ключи).

· для перевода в обычный режим

Блокирующий ключ открывает по отпусканию.

Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к контактору и удерживать около 3секунды до появления длительного непрерывного, что соответствует включению режима блокировки .

В этом режиме блокируются все простые ключи. При использования простого ключа контроллер не открывается, а выдаёт множество коротких сигналов.

Выход из режима блокировки в общий режим производится

Аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов)

Коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов)

Управление замком (открывание).

Коснитесь ключом контактора. Если код ключа совпадает с кодом, имеющимся в памяти контроллера, замок приводится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта) только по истечении “времени открывания”. Если непрерывно открыта дверь (контакты геркона замкнуты), то контроллер сигнализирует в течении 15 сек о состоянии открытой двери.

В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”.

Если код ключа не совпадает с кодом, имеющимся в памяти, контроллер выдает два коротких сигнала подтверждающих считывание, но указывающих на несовпадение кодов.

Нажмите дверную кнопку. Замок установится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта – электрические контакты геркона разомкнуты) только по истечении “времени открывания”. В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”. Если кнопка удерживается, то замок находится в состоянии открыт .

Порядок использования перемычек.

В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка (всего пять положений –см. схему подключения контроллера).

Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада.

· без перемычки – электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;

· с перемычкой – электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение.

Положение №2 - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов.

*-Стираются все ключи, запрограммированное время открывания стирается (устанавливается заводское - 3 сек.)

Положение №3 - для перехода в режим «добавление простых ключей». Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится:

· в режиме добавления простых ключей (можно добавить простые, блокирущие ключи без мастер-ключа),

· для записи информации с помощью DS1996 (без мастер-ключа) в контроллер и на оборот. При касании DS1996:

– сигнализация одним сигналом - ключ DS1996 подготовлен к считыванию или записи. Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)

– если два сигнала, то ключ DS1996 не подготовлен.

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5 - в контроллер, подключённый к ПК через адаптер АС-Z, может записываться база ключей, созданная в ПК.



Описание IronLogic Z-5R

IronLogic Z-5R - автономный контроллер, предназначенный для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками. Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование: контактор Touch Memory или RFID считыватель, электромагнитный/электромеханический замок, кнопка открывания замка, внешний зуммер, внешний светодиод, датчик открытой двери.

Контроллер имеет несколько режимов работы. Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей. Режим TRIGGER- управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа- замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.) Режим Консьерж - управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).

Технические характеристики IronLogic Z-5R

  • Единица измерения: 1 шт
  • Габариты (мм): 45x25x14
  • Напряжение питания: 8-18V DC
  • Ток потребления: 4 mA
  • Ток коммутации: 5А
  • Количество ключей/карт (max): 1364 шт.
  • Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки
  • Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)
  • Выход: МДП-транзистор
  • Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.
  • Световая/Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод
  • Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический
  • Рабочая температура: от -40°С до +50°С
  • Габаритные размеры (mm): 45х25х14.

Контроллер Z-5R предназначен для использования в СКУД (электромагниные/электромеханические замки) в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов, в помещения административных учреждений, промышленных предприятий.

Внимание!

Данная инструкция касается контроллеров Z-5R до 2010 года выпуска. У насть также есть инструкции современных версий инструкций Z-5R (которые могут работать как с iButton Touch Memmory, так и с брелоками Proximity) - с 2017 года скачать PDF

полный список инструкций доступен на странице Полезный каталог

Полное техническое описание

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:

  • контактный считыватель ключей;
  • бесконтактный считыватель, эмулирующий протокол ключа DS1990А;
  • замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате кон-троллера - инверсия выхода);
  • кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
  • внешний зуммер, внешний светодиод;
  • датчик открытой двери.

При работе совместно с компьютерным адаптером AC-Z (плюс программа "База Z") появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК).

Технические характеристики:

* "+" - означает наличие
Параметр Значение
Встроенная энергонезависимая память 8 Кб
Максимальное количество ключей: до 680 шт. (DS1990А)
-простые ключи -для прохода
- мастер-ключ -для программирования
- блокировочный ключ -для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ)
Наличие перемычки типа замков +
Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования Имеется
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот Имеется
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996 Имеется
Установка длительности открывания замка: от 0 до 255c (заводское- 3 сек)
Схема размагничивания Имеется
Выход: МДП-транзистор.
Рабочее напряжение: 12V DC
Ток потребления (дежурный режим) 4мА
Ток коммутации до 5А
Защита от неправильного включения +
Габаритные размеры, мм: 54х31х14
Рабочая температура: От -40°С до +50°С

Комплект поставки:

  • контроллер Z-5R 1 ……………… шт.
  • перемычка ……………… 1 шт. (используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка.)
  • монтажная коробка ……………… 1 шт. (под заказ)

Контроллер Z-5R предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осад-ков, песка, пыли, конденсации влаги).

Гарантия на контроллер Z-5R (Iron Logic) - бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

  • нарушение настоящей Инструкции;
  • наличие механических повреждений;
  • наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
  • наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера Z-5R , возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Инструкция по программированию контроллера Z-5R

Управление “КОДОВЫМ ЗАМКОМ” (контроллером Z-5R)

Первое включение –запись мастер-ключей. (состояние память контроллера стерта, перемычку не ставить!)

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память контроллера стерта и установлен режим добавления мас-тер-ключей.

В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора – это приведёт к записи его в память контроллера в качестве мастер-ключа. Пре-кращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа. Для добавления новых мастер-ключей касай-тесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтвер-ждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи.

Если ни одного ключа записать не удалось, – повторите включение.

* Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе ключей.(ни простых, ни мастер, ни блоки-рующих)

Режимы программирования замка

Режимы Вход в режим программирования Обозначения
1. Добавление простых ключей 1 д М 1…4 – количество касаний ключом
д - длинное касание (около 6сек)
к - короткое касание (менее 1 сек)
М – мастер-ключ
П – простой ключ
Б – блокирующий ключ
2. Добавление блокирующих ключей. 1 д М
3. Добавление мастер ключей. 1 к М, 1 д М
4. Стирание отдельных ключей. 2 к М, 1 д М
5. Стирание всех ключей (памяти контроллера). 3 к М, 1дМ
6. Установка времени открывания двери. 4 к М
7. Запись памяти контроллера в спец-ключ память. 1 д М
8. Запись памяти спец-ключа в память контроллера. 1 д М
9. Работа с блокирующим ключом. 1 д Б

Общие свойства режимов программирования

Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

1. Добавление простых ключей (1 д М)
Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей (1 д М)
В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом контактора и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т.е сначала будет короткий сигнал, длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее будет серия коротких сигналов – выход из режима программирования.

3. Добавление мастер-ключей (1 к М, 1 д М)
Кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа (2 к М, 1 д М)
Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два корот-ких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

5. Стирание памяти контроллера (3 к М, 1 д М)
Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе каса-ние мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.
*-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М)
Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опозна-ние мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

7. Запись памяти контроллера в память DS1996 (1 д М)
Подготовить DS1996 к записи*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей.
Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить).

8. Запись памяти DS1996 в память контроллера (1 д М)
Подготовить DS1996 к считыванию*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996 с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования.
*- Подготовка DS1996 производится с помощью компьютера и адаптера АС-Z.

9. Работа с блокирующим ключом (1 д Б)
Блокирующий ключ предназначен для работы:

  • как простой ключ доступа в общем режиме работы контроллера (т.е. открыт доступ для всех простых ключей прописанных в базе)
  • для перевода контроллера в режим блокировки (в этом режиме отрывают контроллер только блокирующие ключи).
  • для перевода в обычный режим

Блокирующий ключ открывает по отпусканию.

Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к контактору и удерживать около 3секунды до появления длительного непрерывно-го, что соответствует включению режима блокировки.

В этом режиме блокируются все простые ключи. При использования простого ключа контроллер не открывается, а выдаёт множество коротких сигна-лов.

Выход из режима блокировки в общий режим производится
- аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов)
- коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов)

Управление замком (открывание).

Коснитесь ключом контактора. Если код ключа совпадает с кодом, имеющимся в памяти контроллера, замок приводится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта) только по истечении “времени открывания”. Если непрерывно открыта дверь (контакты геркона замкнуты), то контроллер сигнализирует в течении 15 сек о состоянии открытой двери.

В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”.

Если код ключа не совпадает с кодом, имеющимся в памяти, контроллер выдает два коротких сигнала подтверждающих считывание, но указывающих на несовпадение кодов.

Нажмите дверную кнопку. Замок установится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта – электрические контакты геркона разомкнуты) только по истечении “времени открывания”. В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”. Если кнопка удерживается, то замок находится в состоянии открыт.

Порядок использования перемычек.

В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханическо-го замка (всего пять положений –см. схему подключения контроллера).

Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада.

  • без перемычки – электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;
  • с перемычкой – электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение.

Положение №2 - для стирания памяти контроллера.
Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов.
*-Стираются все ключи, запрограммированное время открывания стирается (устанавливается заводское - 3 сек.)

Положение №3 - для перехода в режим «добавление простых ключей».
Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится:

  • в режиме добавления простых ключей (можно добавить простые, блокирущие ключи без мастер-ключа),
  • для записи информации с помощью DS1996 (без мастер-ключа) в контроллер и на оборот. При касании DS1996:
    • сигнализация одним сигналом - ключ DS1996 подготовлен к считыванию или записи. Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек нет сигналов, то операцию повторить)
    • если два сигнала, то ключ DS1996 не подготовлен.

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5 - в контроллер, подключённый к ПК через адаптер АС-Z, может записываться база ключей, созданная в ПК.

Схема подключения контроллера Z-5R