Клапан предохранительный запорные кпз 50. Ооо "пкф газаппарат"газовое оборудование

Клапан предохранительный-запорный
КПЗ -50 , КПЗ -100


КПЗ-50, КПЗ-100 предназначены для автоматического прекращения подачи не агрессивных углеводородных газов ГОСТ 5542-87 к потребителям при повышении или понижении контролируемого давления газа сверх заданных пределов. Ду 50 и Ду 100 мм.
КПЗ-50Н, КПЗ-100Н низкого контролируемого давления. КПЗ-50С, КПЗ-100С среднего контролируемого давления. КПЗ-50В(В1), КПЗ-100В(В1) высокого контролируемого давления.

Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ15150-69.

Примечание - Допускается установка клапана КПЗ вертикально, при этом запирающий элемент должен располагаться сверху.

Краткое описание устройства и работы клапана КПЗ
Клапан предохранительный-запорный в соответствии с рисунком 1 состоит из литого корпуса 1. Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4,5, один конец которых упирается в корпус 1, другой - в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен поворотный рычаг 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8,
шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10,11, усилия которых регулируются втулками 13, 14.
Клапан КПЗ работает следующим образом: Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обуславливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембраиной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15 влево или вправо, и упор 12, установленный на рычаге 16, выходит из зацепления с наконечником 15, освобождает связанные между собой рычаг 16,и поворотный рычаг 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от действия пружин 4,5 передается клапану 2, который закрывает проход газа.
Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычага 6, при этом перепускной клапан, встроенный в клапан 2 открываемся в первую очередь. После выравнивания давления до и после клапана 2 производится дальнейший подъем рычага 6 до зацепления с рычагом 16 и фиксации их с наконечником 15, при этом клапан 2 должен удерживаться в открытом положении.

Настройка клапана предохранительного-запорного КПЗ.
Рекомендуется следующий порядок настройки:

1. Настроить верхний предел срабатывания клапана, изменяя натяжение пружины 11, путём вращения втулки 14. Во время настройки давление в импульсной трубке следует поддерживать несколько ниже установленного верхнего предела, а затем медленно повысить давление и убедиться что клапан срабатывает при установленном верхнем пределе.
2. Настроить нижний предел срабатывания клапана, изменяя натяжение пружины 10, путём вращения втулки 13.

Во время настройки давление в импульсной трубке следует поддерживать несколько выше установленного нижнего предела, а затем медленно понизить давление и убедиться что клапан срабатывает при установленном нижнем пределе.
3. После окончания настройки повысить давление в импульсной трубке и убедиться повторно в срабатывании клапана при установленном верхнем приделе.

Возможные неисправности предохранительных-запорных клапанов КПЗ.
Клапан не перекрывает подачу газа.
Возможны следующие неисправности:

1. Засорение клапана или дефект седла,что можно обнаружить и устранить при разборке клапана.
2. Заедание штока или рычагов клапана, отчего при падении молотка клапан остается открытым, дефект обнаруживают при внешнем осмотре.

Клапан перекрывает подачу газа без повышения давления газа регулятором.
Причины:
1.
произошли разрыв мембраны головки клапана или засорение импульсной трубки.
2. Плохая настройка клапана.
3. Самопроизвольное закрывание клапана от вибрации оборудования.

Клапан при настройке не открывается.
Причина:

1. Засорение перепускного клапана, который не позволяет выровнять давление над и под основным клапаном.
2. Заедание штока клапана.
Принципиальная схема и
Основные технические данные КПЗ.
Рисунок 1.


Основные технические данные и характеристики клапанов.

Клапаны предохранительные запорные КПЗ-50, КПЗ-100

Назначение изделия

Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Д у 50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.

Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.

Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80.

Технические характеристики

КПЗ-50Н КПЗ-100Н КПЗ-50С КПЗ-100С КПЗ-50В КПЗ-100В КПЗ-50В1 КПЗ-100В1
Рабочее давление на входе, МПа, не более 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Пределы настройки контролируемого давления, МПа:
нижний 0,0003-0,003 0,01-0,12 0,003-0,03
верхний 0,002-0,075 0,06-0,32 0,03-0,75 0,2-0,75
Точность срабатывания, % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
Условный проход Д у, мм 50 100 50 100 50 100 50
Строительная длина, мм 230 350 230 350 230 350 230
Габаритные размеры, мм:
ширина 253 253 253 253 253 253 253
высота 386 450 386 450 386 450 386
Масса, кг, не более 20 36 20 36 20 36 20

Устройство и принцип работы

Клапан имеет чугунный фланцевый корпус 1 (см. рисунок). Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4, 5, один конец которых упирается в корпус 1, другой — в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен рычаги 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10, 11, усилия которых регулируются втулками 13, 14. Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15, который освобождает связанные между собой рычаги 16, 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от действия пружин 4, 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычагов 6, 16 до фиксации их с наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении.

А , мм В , мм Н , мм D , мм n
КПЗ-50 230 253 386 125 4
КПЗ-100 350 253 450 180 8


Клапан предохранительно-запорный КПЗ:
1 — корпус; 2 — клапан с резиновым уплотнителем; 3 — ось; 4, 5 — пружина; 6 — рычаг; 7 — механизм контроля; 8 — мембрана; 9 — шток; 10, 11 — пружина; 12 — упор; 13, 14 — втулка; 15 — наконечник; 16 — рычаг

Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Д у 50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.

Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.

Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80.

Технические характеристики КПЗ-100

КПЗ-100Н КПЗ-100С КПЗ-100В КПЗ-100В1
Рабочее давление на входе, МПа, не более 1,2 1,2 1,2 1,2
Пределы настройки контролируемого давления, МПа:
нижний 0,0003-0,003 0,01-0,12 0,003-0,03 0,1-0,4
верхний 0,002-0,075 0,06-0,32 0,03-0,75 0,2-0,75
Точность срабатывания, % ±5 ±5 ±5 ±5
Условный проход Д у, мм 100 100 100 100
Строительная длина, мм 350 350 350 350
Габаритные размеры, мм:
ширина 253 253 253 253
высота 450 450 450 450
Масса, кг, не более 36 36 36 36

Устройство и принцип работы КПЗ-100

Клапан имеет чугунный фланцевый корпус 1 (см. рисунок). Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4, 5, один конец которых упирается в корпус 1, другой — в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен рычаги 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10, 11, усилия которых регулируются втулками 13, 14. Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15, который освобождает связанные между собой рычаги 16, 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от действия пружин 4, 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычагов 6, 16 до фиксации их с наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении.

Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Д у 50 низкого, среднего или высокого контролируемого давления.

Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.

Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80.

Технические характеристики КПЗ-50

КПЗ-50Н КПЗ-50С КПЗ-50В КПЗ-50В1
Рабочее давление на входе, МПа, не более 1,2 1,2 1,2 1,2
Пределы настройки контролируемого давления, МПа:
нижний 0,0003-0,003 0,01-0,12 0,003-0,03 0,1-0,4
верхний 0,002-0,075 0,06-0,32 0,03-0,75 0,2-0,75
Точность срабатывания, % ±5 ±5 ±5 ±5
Условный проход Д у, мм 50 50 50 50
Строительная длина, мм 230 230 230 230
Габаритные размеры, мм:
ширина 253 253 253 253
высота 386 386 386 386
Масса, кг, не более 20 20 20 20

Устройство и принцип работы КПЗ-50

Клапан имеет чугунный фланцевый корпус 1 (см. рисунок). Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4, 5, один конец которых упирается в корпус 1, другой — в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен рычаги 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10, 11, усилия которых регулируются втулками 13, 14. Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15, который освобождает связанные между собой рычаги 16, 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от действия пружин 4, 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычагов 6, 16 до фиксации их с наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении.

Клапан КПЗ-50Н предназначен для автоматического прекращения подачи природного газа при повышении или понижении контролируемого давления газа от заданных пределов. Ду50

Клапан предохранительно-запорный предназначен для автоматического прекращения подачи природного газа ГОСТ 5542-87 к потребителю при повышении или понижении контролируемого давления газа от заданных пределов.
Клапаны изготавливаются с условными проходами Ду25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500, 600
Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69
Время срабатывания клапана не более 1 сек.
Средний срок службы не менее 10 лет

Основные технические характеристики клапанов КПЗ

КПЗ-25 КПЗ-50 КПЗ-100 КПЗ-150 КПЗ-200
Рабочее давление на входе, МПа 1,2
Условных проход, Ду мм 25 50 80 100 150 200

Пределы настройки контролируемого давления, МПа

точность срабатывания, % +-5
Строительная длина, мм 160 230 350 350 480 600

Габариные размеры, мм

Масса, кг 5 16 31 32 80 110

Схема и устройство клапана КПЗ-50Н

Устройство и принцип работы клапана КПЗ-50Н

Клапан предохранительно-запаорный КПЗ-50Н имеет фланцевый корпус 1. Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4 и 5, один конец которых упирается в корпус 1, другой - в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен рычаг 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15.

Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему повернуться. мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10 и 11, усилие которых регулируется втулками 13 и 14.

Принцип работы клапана КПЗ-50Н

Клапан КПЗ-50Н работает следующим образом.

Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15 в ту или иную сторону, и упор 12, установленный на рычаге 16, выходит из зацепления с наконечником 15, освобождая связанные между собой рычаги 16 и 6 и дает возможность оси 3 повернуться, при этом усилие, удерживающее наконечник 15 в вертикальном положении, должно быть в пределах 0.2...0.5Н. При необходимости регулируется перемещением планки 17 по рычагу 16.

Усилие действия пружин 4 и 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход газа.

Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания проводится вручную поворотом рычагов 6 и 16 до фиксации их с наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении.

Указание мер безопасности при работе с клапаном КПЗ-50Н

Монтаж и эксплуатация клапанов КПЗ-50Н должны производиться в соответствии с требованиями ПБ в газовом хозяйстве, утвержденные Госгортехнадзором РФ и паспортом на клапан.

Клапаны КПЗ-50Н должны устанавливаться так, чтобы направление потока газа совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана.

Клапаны КПЗ-50Н в процессе эксплуатации не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду.

Подготовка клапана КПЗ-50Н к работе

Подготовка изделия к монтажу.

Распаковать клапан КПЗ-50Н, удалить транспортные заглушки; произвести расконсервацию поверхностей деталей клапана от смазки.; проверить клапан наружным осмотром на отсутствие механических повреждений.

Размещение и монтаж

Клапан КПЗ-50Н не должен устанавливаться в окружающих средах, разрушающе действующих на алюминиевый сплав, сталь, резину и цинковое покрытие.

Клапан КПЗ-50н устанавливается перед регулятором давления на горизонтальном или вертикальном участке газопровода.

Вход газа должен соответствовать стрелке на корпусе.

Импульсная трубка должна быть присоединена к входному газопроводу после регулятора и по возможности должна иметь уклон вверх от него и не иметь участков, в которых может скопиться конденсат.

Монтаж и включение клапана КПЗ-50Н должны производиться специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ.

Клапан после настройки потребителем на требуемое давление срабатывания должен быть опломбирован.

Порядок работы с клапаном КПЗ-50Н

По окончанию монтажа клапана следует произвести его настройку на рабочие параметры.

Сначала клапан КПЗ-50Н настраивается на верхний предел срабатывания, изменения натяжения пружины 11 вращением втулки 14.

Во время настройки давление в импульсной трубке следует поддерживать несколько ниже установленного предела, а затем медленно повысить давление и убедиться, что клапан срабатывает при установленном верхнем пределе.

При настройке нижнего предела срабатывания клапана вращением втулки 13 изменяется натяжение пружины 10. Во время настройки давления в импульсной трубке следует поддерживать несколько выше установленного нижнего предела, а затем медленно понизить давление и убедиться, что клапан срабатывает при установленном нижнем пределе.

После окончания настройки повысит давление в импульсной трубке и убедиться повторно в срабатывании клапана при установленном верхнем пределе.

Техническое обслуживание клапана КПЗ-50Н

Техническое обслуживание клапана должно производиться в сроки, предусмотренные графиком.

Технический осмотр и проверка настройки и срабатывания клапана должны производиться один раз в два месяца, в том числе один раз при проведении текущего ремонта.

Планово-предупредительный ремонт клапана должен производиться не менее одного раза в год.

Доставка клапанов КПЗ-50Н осуществляется транспортными компаниями по таким городам России как: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вологда, Киров, Псков, Ярославль, Кострома, Тверь, Иваново, Владимир, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Витебск, Смоленск, Калуга, Минск, Рязань, Саранск, Брянск, Пенза, Сызрань, Курск, Липецк, Воронеж, Тамбов, Белгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Симферополь Ялта, Алупка, Алушта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Судак, Евпатория, Уральск, Актюбинск, Оренбург, Орск, Караганда, Краснодар, Сочи, Таганрог, Новороссийск, Ставрополь, Элиста, Нальчик, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Горячий Ключ, Майкоп, Туапсе, Геленджик, Армавир, Грозный, Владикавказ, Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент, Элиста, Астрахань, Самара, Ульяновск, Уфа, Ижевск, Тольятти, Казань, Чебоксары, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Курган, Омск, Томск, Астана, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток, Южно-Сахалинск, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Ухта, Сыктывкар, Пермь, Нижний Тагил, Набережные Челны, Магнитогорск, Бишкек, Актобе, Алма-аты, Астана, Павлодар, Костанай, Атырау, Актау, Шимкент, Хоргос, Талас, Каракол, Нарын, Ош, Джалал-абад, Баткен, Котлас, Сургут, Братск, Вельск, Россошь.

В комплект поставки помимо самого клапана КПЗ-50Н входят: сертификат соответствия, разрешение на применение, паспорт, габаритная и функциональная схема

Клапаны предохранительно-запорные выпускаются следующих типоразмеров: КПЗ-25Н, КПЗ-25С, КПЗ-25В, КПЗ-50Н, КПЗ-50С, КПЗ-50В, КПЗ-80Н, КПЗ-80С, КПЗ-80В, КПЗ-100Н, КПЗ-100С, КПЗ-100В, КПЗ-150Н, КПЗ-150С, КПЗ-150В, КПЗ-200Н, КПЗ-200С, КПЗ-200В. Также индивидуально можем изготовить типоразмеры КПЗ-65Н, КПЗ-65С, КПЗ-65В, КПЗ-250Н, КПЗ-250С, КПЗ-250В, КПЗ-300Н, КПЗ-300С, КПЗ-300В, КПЗ-400Н, КПЗ-400С, КПЗ-400В, КПЗ-500Н, КПЗ-500С, КПЗ-500В и больших диаметров.