Узел ввода холодной воды. Как устроен водомерный узел? V

Абонент хочет обязать организацию ВКХ осуществить перерасчет в связи с поставкой холодной воды ненадлежащего качества

Организация ВКХ хочет взыскать оплату за холодную воду, потребленную в отсутствие договора

Организация ВКХ хочет взыскать задолженность за безучетно потребленную холодную воду

Абонент не оплатил начисленную ему плату за услуги водоотведения в отношении общедомовых нужд, за которые взимание платы не допускается, и хочет обязать организацию ВКХ произвести перерасчет

Абонент хочет обязать организацию ВКХ осуществить перерасчет платы за поставленную холодную воду, так как организация ВКХ неверно определила ее объем

1. Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды;

4) сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения;

5) сточных вод, транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору по транспортировке сточных вод;

6) сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

2. Коммерческий учет воды и сточных вод осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении".

4. Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета воды, сточных вод или в случаях, предусмотренных настоящей статьей, расчетным способом.

5. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7 , части 1 статьи 11 , части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, договорами о подключении (технологическом присоединении). Приборы учета воды, сточных вод, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод по договору водоотведения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

(см. текст в предыдущей редакции)

7. Абоненты и организации, эксплуатирующие канализационные сети, обязаны оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета сточных вод в случаях, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

8. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные, канализационные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с которой заключены указанные в

11. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Наша проектная компания разработала РД узла учёта воды УУВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЗЛА УЧЁТА

на оборудование узла учета воды


1. Общие требования к проекту

1.1. Узел учета должен соответствовать требованиям:

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261 -ФЗ;

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ;

- «Правилам холодного водоснабжения и водоотведения»;

- «Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- «Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

2. Требования к проектной документации узла учета воды

2.1. Проект на обустройство узла учета (установка, замена прибора учета) холодной воды, а также их оборудование разрабатывается лицом, имеющим специальное разрешение на выполнение данных работ.

2.2. Узлы учета, в состав которых входят механические приборы учета, могут быть реализованы в соответствии с чертежами альбомов типовых конструкций водомерных узлов, без разработки проектов. Конструкция водомерного узла определяется Техническими условиями индивидуально.

2.3. Проект узла учета воды, в состав которого входит расходомер - счетчик должен содержать:

2.3.1 Пояснительная записка:

Назначение;

Исходные данные: режим работы объекта, количество вводов, диапазон измеряемых расходов, условия эксплуатации прибора;

Обоснование выбора средства измерений;

Технические характеристики оборудования, в том числе сравнительная таблица технических характеристик прибора в соответствии с руководством по эксплуатации и фактическими параметрами измеряемого потока воды;

Расчет погрешности прибора во всем диапазоне измеряемых расходов;

Описание конструкции и функциональной схемы узла учета;

Порядок снятия показаний (архивов), предоставления отчетов;

Регламент технического обслуживания узла учета.

2.3.2 Чертежная документация:

Ситуационный план с согласованием в ОАО «Водоканал» места установки узла учета;

Схемы функциональной автоматизации, в том числе шкафов КИПиА;

Монтажные схемы, с обязательным указанием на схеме прямолинейных участков до и после прибора учета, а также ближайших локальных сопротивлений до и после расходомера - счетчика;

Электрические схемы (питания, подключения, прокладки внешних проводок);

Спецификация оборудования.

2.4. Узлы учета размещаются на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента и ОАО «Водоканал», если иное не предусмотрено договором водоснабжения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.5. Место оборудования узла учета определить проектом. Место оборудования узла учета должно обеспечить осуществление учета потребляемой на объекте воды в полном объеме (как правило, устанавливать на вводе в здание).

2.6. Для всех узлов учета допускается применение комплектующих из материалов, допущенных к контакту с питьевой водой.

2.7. Техническую и проектную документацию до момента начала монтажа узла необходимо согласовать со службами ОАО «Водоканал».

3. Требования к оборудованию узла учета

3.1. Предусмотреть в составе узла учета:

Счетчик учета воды с импульсным датчиком расхода;

Фильтр по диаметру подводящего трубопровода;

Три манометра (до фильтра, после фильтра, после счетчика учета воды);

Спускной кран после водомера (за пределами прямого участка);

Кран для отбора проб воды;

Регистратор расхода для дистанционного считывания и контроля работы счетчика.

3.2. Все подключения водоразборной арматуры допускаются только после водомерного узла.

3.3. Приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется при участии представителей ОАО «Водоканал» с составлением соответствующего акта.

4. Требования к приборам учета

4.1. К установке допускаются приборы учета, соответствующие утвержденным типам средств измерений, разрешенных к применению в Российской Федерации.

4.2. Прибор учета должен иметь маркировку, содержащую название, торговый знак изготовителя, метрологический класс, номинальный расход в мЗ/час, год выпуска, серийный номер.

4.3. Прибор учета на момент установки должен быть поверен и опломбирован организацией, имеющей соответствующее разрешение.

4.4. Прибор учета должен применяться в рамках действующего срока поверки, указанного в оригинале паспорта прибора учета и на поверительном клейме пломбы, установленной на корпусе прибора учета. Установка и эксплуатация прибора учета, не имеющего пломбы, либо при наличии повреждения пломбы, не допускается.

4.5. Прибор учета должен быть смонтирован в месте, легкодоступном для снятия показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, технического обслуживания.

4.6. Прибор учета монтируется в соответствии с требованиями по монтажу (согласно паспорту прибора учета).

4.7. Конструкция прибора учета должна исключать несанкционированное вмешательство в его работу без демонтажа оборудования. Для исключения влияния внешнего магнитного поля приборы учета должны иметь антимагнитную защиту счетного механизма.

4.8. Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков учета воды не должны превышать:

± 5 % в диапазоне расходов от Qmin до Qt (исключая);

±2 % в диапазоне расходов от Qt до Qmax (включая).

(Qmin - наименьший расход воды, мЗ/ч; Qt - переходный расход воды, мЗ/ч; Qmax - наибольший расход воды, мЗ/ч)

4.9. Прибор учета должен иметь регистратор расхода, измеряющий параметры расходомера, ведущий электронный архив значений о часовых, суточных, месячных расходах потребленного ресурса.
4.10. Регистратор расхода должен иметь:

Возможность удаленной передачи данных (по каналам сотовой связи GPRS; GSM/Ethernet);

Возможность деления интерфейсов для работы параллельной диспетчеризации;

Защиту от преднамеренного измерения архивных данных и метрологических параметров;

Встроенный блок управления передающим устройством, позволяющий проводить инициализацию модема и поддерживать канал связи с центром сбора данных ресурсоснабжающей организации;

Возможность индикации на экране вторичного преобразователя расхода в мЗ/ч, объема в м3, наличия нештатных ситуаций и отказов, в том числе времени наработки;

Наличие защиты от несанкционированного вмешательства в работу расходомера-счетчика;

Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». IP 65 для установки в помещениях, IP 68 для установки в затапливаемых камерах/колодцах, под землей;

Возможность формирования архивов (часовых глубиной не менее 1450 часов, суточных глубиной не менее 730 суток, месячных глубиной не менее 48 месяцев) показаний и нештатных ситуаций или времени наработки (допускается использование сертифицированных архиваторов в комплекте с прибором учета);

Возможность передачи текущих, архивных показаний расхода и количества воды и сообщений о возникновениях нештатных ситуаций посредством устройства сбора и передачи данных;

Наличие выходных сигналов для связи с внешними устройствами - цифровой выход RS 232 или RS 485 (протоколы ModBus RTU и/или M-Bus).

5. Требования к эксплуатации узла учета

5.1. Приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется при участии представителей ОАО «Водоканал» с составлением соответствующего акта. Условия эксплуатации узлов учета питьевой воды должны соответствовать условиям эксплуатации прибора учета, входящего в состав узла. Условия эксплуатации прибора учета указаны в его технической документации.

5.2. Допуск к эксплуатации приборов учета осуществляется по результатам обследования узла учета представителями ОАО «Водоканал» на предмет соответствия техническим условиям (включая приложения к ним) и опломбирования приборов учета, о чем составляется акт, подписываемый представителями ОАО «Водоканал» и Абонентом. При наличии присоединительных устройств (отводов, контрольно-спускных кранов) на участке трубопровода до прибора учета, запорные устройства на них должны быть опломбированы в закрытом состоянии представителями ОАО «Водоканал ».

5.3. При эксплуатации приборов учета не допускать:

истечения межповерочных периодов эксплуатации приборов учета, установленных в паспортной документации к приборам учета;

Срыва пломб, установленных на приборах учета.

6. Требования к помещению узла учета

6.1. Счетчик учета воды должен устанавливаться в помещении, имеющем искусственное освещение с температурой воздуха не ниже + 5°С и не выше + 50°С. Помещение должно быть защищено от поступления влаги. В случае установки прибора учета в колодце, колодец должен быть защищен от затопления. При необходимости предусмотреть ремонт помещения (колодца) и гидроизоляцию.

  • Узел учета должен быть установлен в месте, защищенном от несанкционированного проникновения и обеспечивающем сотрудникам ОАО «Водоканал» круглогодичный доступ (для контроля функционирования, эксплуатации, обслуживания и снятия показаний приборов учета). 
  • Место установки приборов учета должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений. Не допускается установка приборов учета па близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле. Необходимо оборудование заземления по периметру помещения. 

Дополнительные требования к узлу учета 

    1. К прибору учета должно быть обеспечено подведение электропитания. 
    2. Между счетчиком учета воды и второй по движению воды запорно-регулирующей арматурой следует установить обратный клапан. 
    3. Состояние задвижек на вводе в здание, внутри помещения узла учета должно обеспечивать защиту от проникновения воды и возможность прекращения водоснабжения для целей установки прибора учета, его снятия. При необходимости предусмотреть замену задвижек. 
    4. Система трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в узле учета должна обеспечивать защиту от возможных протечек и порывов на весь период эксплуатации до следующего срока поверки приборов учета, при необходимости предусмотреть замену трубопроводов. 
    5. В случаях, указанных в СНиП 2.04.01-85 предусмотреть оборудование трубопроводов обводной линии. На трубопроводах обводной линии установить запорно- регулирующую арматуру с электрическим приводом. Открытие запорно-регулирующей арматуры должно осуществляться автоматически от устройства пожаротушения. При наличии в составе узла учета запорно-регулирующей арматуры на обводной линии предусмотреть возможность ее опломбирования. 
  1. Рекомендации 

Измерительная автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (ИАСКУЭ) «Пульсар» - предназначенная для автоматизированного коммерческого и технологического учета потребления холодной и горячей воды, газа, электроэнергии, тепловой энергии. 

Услуги установки технических узлов учёта «под ключ» в многоквартирных домах, заводах, торговых центрах, МКД, ТСЖ.

Узнайте Возможность установки УУ

Запишитесь на бесплатное обследование инженером!

Устанавливаем приборы учёта отопления, ГВС, ХВС. Счётчики устанавливаются в многоквартирные дома, детские сады, школы, промышленные предприятия, теплоснабжающие компании, котельные. Любому потребителю или источнику энергоресурсов центрального теплоснабжения, центрального водоснабжения. Узлы учёта устанавливаются для контроля коммунальных услуг в ЖКХ. Основные заказчики на установку общих приборов учёта это МКД, ТСЖ, другие потребители центрального отопления.

НПО "Карат" ОКБ "Маяк" ГК "Взлет" ТК"Теплоком"
Карат-306 ИМ 2300 ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М) TMK-H20
Карат-307 ПРИМ ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-025) TMK-H30
Карат-308 ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) TMK-H100
Эльф ГК "ТЭМ" ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027) TMK-H120
Карат-520 ТСМ ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-042) TMK-H130
Карат-551 ТЭМ-104 ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-043) ВКТ 5
Карат-РС ТЭМ-106 ВЗЛЕТ ППД ВКТ 7
ТЭСМА-106 ВЗЛЕТ ТЭР ВКТ-9
ПП "Термотроник" РСМ-05 ВЗЛЕТ ТЭР (IP68) ПРЭМ Фланцевый
ТВ-7 ВЗЛЕТ ТЭР ПРЭМ - Сэндвич
Питерфлоу РС НПО "Промприбор" ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-ХХХ М) МастерФлоу
Питерфлоу СВ ТМК-12, 13 ВЗЛЕТ ЭР (ЛАЙТ М) МастерФлоу (МФ-И)
ТМК-Н20 ВЗЛЕТ ЭМ (ЭКСПЕРТ-9XXMX) ВПС
ООО "Крейт" ТМК-Н30 РУС-1 1Exib II BT5x
ТЭКОН-19 ТМК-Н100 НПФ "Логика" ULTRAHEAT 2WR7
ТМК-Н120 СПТ-941 US 800
НПС "ТБН" ТМК-Н130 РУС-1
КМ-5-6И ВПС ГК "Метран" РУС-1М
КМ-5 V 1N_2.30 МастерФлоу Метран-300 РУС-1А
КМ-5 МФ-И Метран-305
РМ-5 Метран-320 ПНП "Сигнур"
ГК "ЭМИС" АКРОН-01
ЗАО "Промсервис" ЭМИС-ВИХРЬ 200 ВТК "Энерго" Эхо-Р
ВЭПС ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД Магика
РСЦ



Установка узлов учёта по системе «всё включено». Запрос необходимых документов в РСО, разработка и согласование проекта , монтаж и установке узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, постановка на коммерческий учет в ресурсоснабжающей организации, гарантийное и сервисноеобслуживание приборов учёта.

Готовые узлы учёта, модули УУ на раме.

Закажите расчёт Вашего узла учёта!

Отправьте ТУ или фото узла управления.

Виды узлов учета

Отопление


Тепловычислитель - 1 шт.

Расходомер - 2 шт.

Датчики температуры - 2 шт.

Датчики давления - 2 шт.


Горячая вода

Есть нюанс: Если горячая вода тупиковая, то модуль узла учёта устанавливается только один, это существенно снижает стоимость теплосчётчика ГВС.

Тепловычислитель - 1 шт.

Расходомер - 1 шт.

Датчики температуры - 1 шт.

Датчики давления - 1 шт.


Холодная вода

Вычислитель - 1 шт.

Счётчик - 1 шт.

GSM/GPRS - модем - 1 шт.


Отопление - установка общедомовых, коллективных приборов учёта теплоснабжения.

Безусловно, поставить счетчик потребления тепла выгодно, поскольку ежемесячная сумма за отопления будет рассчитываться по действующим тарифам и исходя из показаний, зафиксированных коллективным прибором учёта. Иначе расчёт производится по нормативу с применением повышающего коэффициента. Кроме этого, у жильцов многоквартирного дома появляется возможность регулировать потребление тепловой энергии в индивидуальном режиме с помощью системы автоматического регулирования .

Состав теплосчётчика отопления:

Тепловычислитель - 1 шт.

Расходомер - 2 шт.

Датчики температуры - 2 шт.

Датчики давления - 2 шт.

Горячая вода - установка общедомовых, коллективных приборов учёта ГВС.

Чем же отличается узел учета горячего водоснабжения от узла учёта тепловой энергии на отопление? Принципиально, - это одно и то же. В состав обоих узлов учета входит тепловычислитель с сопутствующей электроникой, расходомеры, датчики температуры, датчики давления. Однако, такой узел учёта, как правило, дешевле, поскольку можно использовать расходомер на обратном трубопроводе (циркуляции) меньшего диаметра, либо если это согласует ресурсоснабжающая организация, использовать механические расходомеры воды с импульсным выходом. В определенных случаях такой проект, возможно согласовать с РСО.

Есть нюанс: Если горячая вода тупиковая, то модуль узла учёта устанавливается только один, это существенно снижает стоимость теплосчётчика ГВС.

Состав узла учёта тупиковой ГВС:

Тепловычислитель - 1 шт.

Расходомер - 1 шт.

Датчики температуры - 1 шт.

Датчики давления - 1 шт.

Холодная вода - установка общедомовых, коллективных приборов учёта ХВС.

Приборы, которые входят в узел учета воды могут быть различного качества и модификаций.

  1. Обычная вертушка, крыльчатый расходомер с которой показания снимаются в подвале - Счётчик турбинный сухоходный холодной воды ВСХН, предназначен для измерения объёма холодной воды по СНиП 41-02-2003 и питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 41-02-2003.
  2. Этот же крыльчатый счётчик с импульсным выходом, который можно подключить к вычислителю и через систему диспетчеризации видеть показания на компьютере.
  3. Полнопроходные расходомеры, преобразователи расхода индукционные микропроцессорные исполнения IPX5 по ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р 52931-2008, более точные и долговечные, реже засоряются, т.к. не имеют подвижного механизма в проточной части, меньшее гидравлическое сопротивление. - Лучший вариант для узла ХВС.
Особенностью узла ХВС является наличие обводной линии для пожаротушения. В нормальном эксплуатационном режиме кран на обводной линии закрыт и опломбирован инженером РСО.

Состав узла учёта ХВС + диспетчеризация:

Вычислитель - 1 шт.

Счётчик - 1 шт.

GSM/GPRS - модем - 1 шт.

Порядок установки узлов учёта .

Пригласите нашего инженера для первичного осмотра места установки.

Обследование для определения стоимости - бесплатно!!!

  • получаем технические условия на установку приборов учёта
  • разрабатываем проект и согласовываем ресурсоснабжающей организацией
  • ввариваем готовые модули приборов учёта
  • устанавливаем расходомеры, термодатчики, датчики давления на узел учёта
  • подключаем узлы учёта к теплосчётчику
  • программируем приборы и производим пуско-наладку
  • организуем допуск узла учёта в эксплуатацию
  • привозим инспектора на объект и сдаём ему узел учета
  • подписанный «Акт допуска узла учета в эксплуатацию» передаём Вам
  • с этого момента приборы учёта введены в эксплуатацию







Получить бесплатный расчёт по СМС

Гарантия на узел учёта - 2 года.

7 лет юридическому лицу, а значит - работу выполним в срок, а гарантия будет исполнена.

Свидетельство СРО на проектные работы.

Свидетельство СРО на монтажные работы.

Допуски и аттестации персонала.

Сервисные опции:

  • Обучение Ваших сотрудников, по эксплуатации узлов учета тепловой энергии
  • Установка сервисных программ на Ваш компьютер, для контроля приборов учёта
  • Сетевое объединение нескольких узлов учета на один диспетчерский пункт
  • Переоформление узлов учета при смене владельца или балансодержателя

Порядок, примерные сроки и стоимость работ

Наименование

Стоимость

Срок выполнения

Предварительная работа

Обследование систем теплоснабжения

Без оплаты

Анализ имеющейся технической документации

Теплотехнические расчёты, подбор оборудования

Подготовка коммерческого предложения, обоснование выбора

Предварительная оценка стоимости проекта, подготовка договора

Проектная часть

Составление технического задания

Без оплаты

Разработка проектной документации.

от 9 тысяч рублей

Согласование проекта

Без оплаты

Оборудование, монтаж / установка, наладка

Подбор (огласно проекта).

Без оплаты

Поставка.

Цены завода (без наценки).

1-5 дней (в зависимости от конфигурации УУТЭ)

Монтаж / установка

Согласно сметного расчёта.

1-2 дня (изготовление модуля узлов учёта - 1 день)

Пуско-наладочные работы

Окончательный этап, сдача в эксплуатацию

Сдача объекта в эксплуатацию. Оформление акта допуска в эксплуатацию.

По графику теплоснабжающей организации

Наши работы:




Сравнительная стоимость комплектов приборов

для узла учёта на отопление:

1 Вычислитель + 2 расходомера + 2 ДТ + 2 ДД

ПРАЙС - подробней о ценах на приборы и стоимости работ.

Частые вопросы по приборам учёта:

Конец формы

Частые вопросы Ч

  1. Как установить теплосчетчик?
  2. Зачем на горячую воду нужно ставить приборы учета тепловой энергии, а не обычный водосчетчик?
  3. Как получить субсидию на установку общедомовых приборов учета?
  4. Можно ли установить теплосчетчик в квартире?

1. КАК УСТАНОВИТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК?

  • Для начала на общем собрании собственников необходимо принять решение об установке узла учета.

Так как устанавливаемый узел учета станет общедомовой собственностью, то и оплата его распределяется пропорционально на всех собственников. Необходимо выяснить о существовании субсидий на установку приборов учета и возможности участия в подобных программах.

  • Выбор подрядчика.

Работы должны выполняться только юридическими лицами, специализирующимися на данном виде деятельности. У организации должны быть свидетельство СРО на проектные работы и свидетельство СРО на строительные работы. Желательна аттестация сварщиков и электриков.

Иногда бывают такие ситуации, когда узел приборы учёта установлены, деньги за них оплачены, но теплоснабжающая организация его не допускает узел учёта в эксплуатацию. Как правило, это связано с тем, что смонтированный узел не соответствует проектным решениям, т.к. проект выполняется 3-ми лицами «в глаза не видевшими объект» - размеры в проекте не соответствуют реальным размерам участков трубопровода.

Специализированные фирмы в настоящее время устанавливают теплосчетчики «под ключ» с дальнейшим их обслуживанием - это самый выгодный вариант для заказчика. Такие фирмы быстро получают все необходимые документы в энергоснабжающей организации, оптимально выстраивают свою работу, начиная с получения технических условий и заканчивая подписанием акта допуска в эксплуатацию. Сами привозят инспектора из РСО к узлу учёта.

Необходимо выяснить надолго ли организация пришла на этот рынок, не исчезнет ли завтра. Наличие у организации веб-сайта, офисных и производственных площадей, а также квалифицированного персонала свидетельствует о серьезных намерениях данной организации.

  • Цена установки.

Формирование стоимости монтажа теплосчетчика осуществляется на основе оценки многих факторов. К таким факторам можно отнести: сложность работ и самой конструкции, ее комплектацию, стоимость приборов учета. Расчет стоимости узла учета производится индивидуально для каждого объекта на основании сметного расчёта. Только после полного обследования и согласования проекта определяется итоговая стоимость монтажа узла учета.

  • Получение технических условий в теплоснабжающей организации.

Технические условия (ТУ) на установку теплосчетчика выдает местная энергоснабжающая организация. В ТУ указываются основные параметры системы теплоснабжения и дополнительные требования, которым должен соответствовать теплосчетчик. На основании этих данных выполняется проект узла учета. Иначе показания с приборов учета не возможно будет использовать для коммерческих расчетов. Специализированные фирмы, устанавливающие приборы учета, самостоятельно получают техусловия.

  • Разработка и согласование проекта.

Проектированием узла учета должен заниматься инженер, который впоследствии будет курировать работы на данном объекте. Такой инженер обладает практическими знаниями приборов учета, системы теплоснабжения, что необходимо при согласовании проекта и допуске узла учета.

Организация должна иметь допуск СРО на проектные работы.

  • Поставка оборудования и комплектование объекта материалами.

Согласно проекту закупается все необходимое сантехническое, электрическое оборудование и сами теплосчетчики нужного размера и марки. Организации, специализирующиеся на монтаже приборов учета, как правило, закупают их у заводов-изготовителей без дополнительной наценки.

  • Монтаж и ввод в эксплуатацию.

Монтаж узла учета производится в любое время года. При врезке теплосчетчика в холодное время года необходимо следить за временем отключения теплоносителя во избежание промерзания здания.

После врезки приборов необходимо вызвать инспектора из тепловой сети для проверки работоспособности теплосчетчика и соответствия монтажа с проектной документацией. Убедившись в соответствии, инспектор пломбирует приборы, составляет акт допуска узла учета, который должны подписать представитель энергоснабжающей организации и собственника.

Организация должна иметь допуск СРО на строительные работы.

  • Обслуживание теплосчетчика.

После ввода в эксплуатацию узел учета желательно поставить на сервисное обслуживание, т.к. это технически сложное оборудование, требующее постоянного контроля.

Для установки приборов учета и дальнейшего их обслуживания Вы можете обратиться в компанию «АТК».

2. ЗАЧЕМ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ НУЖНО СТАВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А НЕ ОБЫЧНЫЙ ВОДОСЧЕТЧИК?

Полный учет горячей воды происходит не только по объему, но и по количеству тепла. Поэтому обыкновенный водосчетчик («вертушка»), такой который устанавливается в наших квартирах на холодной воде, не целесообразен, так как для учета Гкал необходима регистрация температурных параметров воды. Следовательно, на горячую воду необходимо монтировать узел учета тепловой энергии (комплекс приборов, учитывающий несколько параметров).

В некоторых зданиях горячая вода, поступающая от ЦТП, не достигает температур, установленных нормативом. С помощью теплосчетчика имеется возможность видеть фактическое потребления количества тепла и объема горячей воды, и соответственно платить только за то, что получено по факту, а также требовать доведения температуры воды до нормы.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА УСТАНОВКУ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА?

Периодический государство разрабатывает программы по содействию в установке приборов учёта. Сейчас можно использовать деньги фонда капитального ремонта на установку узлов учёта.

4. МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК В КВАРТИРЕ?

Большая часть жилых зданий России - это здания с вертикальной (стояковой) разводкой труб теплоснабжения. При такой модели разводки через квартиру может проходить несколько стояков отопления с отдельными отводами на радиатор или группу радиаторов.

В связи с тем, что теплосчетчик должен быть установлен в каждый из таких отводов - это выливается в копеечку. Переделать на другую систему отопления, где появится возможность использовать только один теплосчетчик, очень дорого, и, как правило, с экономической точки зрения нецелесообразно, так как стоимость системы учета тепла и сроки ее окупаемости в этом случае превысят все разумные пределы.

Установка приборов учета тепла в отдельной квартире возможна, но на сегодняшний день из-за высокой стоимости теплосчетчиков - это не выгодно. Поэтому в настоящее время оплачивать потребленное тепло лучше по показаниям общедомового теплосчетчика, установленного в ИТП, находящегося, как правило, в подвале здания.



Или напишите вопрос нашим специалистам:

Во времена Советского Союза водой можно было пользоваться в неограниченном количестве за очень небольшую плату. Но к сожалению, водные ресурсы не бесконечны и их становится всё меньше. На сегодняшний день вода по значимости становится всё ближе к нефти, а значит, и учёт её потребления строже. В настоящее время существует федеральный закон, согласно которому вся потреблённая вода подлежит подсчёту с помощью специальных приборов. Для обеспечения работы таких приборов или счётчиков и существует водомерный узел.

Что это такое?

Водомерным узлом принято считать участок трубы с различными составляющими элементами, идущий от входа центрального водопровода в многоквартирный или частный дом. С его помощью компания, оказывающая услуги по водоснабжению, контролирует количество использованной потребителями воды на конкретном объекте. Для потребителей установка водомерного узла позволяет не только контролировать использование воды, но и экономить средства за счёт анализа расхода за определённый промежуток времени.

Водомерный узел – это целая система, состоящая из разных элементов, имеющих свое предназначение. Основным составляющим элементом узла является счётчик. Не менее важными частями системы являются фиксирующая арматура с запорным механизмом, сетчатый фильтр, кран с фиксированным контрольно-спусковым механизмом, компенсационные отрезки труб в виде патрубков и прочие элементы, выполняющие соединительную функцию.

Счётчик показывает количество потреблённой воды в кубометрах. Предназначением крана является спуск воды и контроль давления во внутренней сети, с его помощью можно проверять точность показаний установленного счётчика и определять место утечки воды во внутренней системе.

С помощью запорной арматуры перекрывается доступ воды в дом из центральной магистрали. Она используется при демонтаже счётчика или полном сливе системы. Сетчатый фильтр необходим для доочистки поступающей во внутреннюю систему воды от примесей, возникающих в результате коррозийных изменений в трубах или аварийных ситуаций на водопроводной станции. Фланцевые патрубки используются для монтажа отдельных участков системы. А остальные соединительные элементы выполняют вспомогательную функцию.

Нормативные требования

Для обустройства водомерного узла необходимо соблюсти ряд требований, специально разработанных и принятых в Российской Федерации.

  • Для монтажа водомерного узла используют нежилое помещение с относительной влажностью воздуха 75-80% и температурой не ниже +5?С. Место расположения узловой системы должно быть доступно для осмотра, снятия показаний, замены или демонтажа прибора для поверки. В многоквартирных домах и общественных зданиях узлы чаще всего располагаются в центральных тепловых пунктах, подвалах или специально оборудованных приямках. Для частных домов возможна установка в колодце.
  • Установка узла невозможна без предварительной подготовки системы, а именно опрессовки и промывки труб. Непосредственно к монтажу приступают только после заполнения системных труб водой. Трубы и прочие составные элементы, используемые для сборки и последующего монтажа, должны быть жёстко закреплены на поверхности пола или стены. Для того чтобы напор воды не уменьшился с введением в эксплуатацию узла, рекомендуется использовать минимальное количество отводов и фасонных частей в процессе монтажа.

  • Проектирование узла и монтаж прибора учёта должны осуществляться в соответствии с нормативными документами и принятыми нормами (СНиП, технический паспорт счётчика). Измерительный прибор всегда устанавливается на прямом участке и на определённой высоте от уровня пола, как правило, она колеблется в пределах 300-1000 мм. Длина участков с каждой стороны измерительного прибора должна соответствовать государственным стандартам на измерительные приборы (СНиП).
  • Устанавливаемый прибор должен иметь паспорт завода изготовителя с датой выпуска и сертификат государственного образца. После монтажа прибор должен быть в обязательном порядке защищён от несанкционированного вмешательства путём установки пломбы. Опломбирование прибора учёта с выдачей официального разрешения на эксплуатацию производится компанией, оказывающей услуги по водоснабжению.

  • Для оценки объёма холодной воды устанавливают прибор с маркировкой ХВС, а для подсчёта горячей воды – счётчик с маркировкой ГВС. Счётчик ХВС подлежит поверке раз в 6 лет, а работу счётчика ГВС проверяют раз в 4 года.
  • Поверку измерительных приборов осуществляют либо организации с соответствующей аккредитацией, либо компания, обеспечивающая техническое обслуживание данного узла, с выдачей соответствующего заключения. Для проведения проверки измерительного прибора можно использовать специальное оборудование, исключающее возможность демонтажа. Как правило, используют ультразвуковые, электромагнитные и мобильные проверочные устройства.

Виды

Классификация водомерных узлов зависит от количества линий и конструктивных особенностей измерительного прибора, устанавливаемого на линию.

  • В зависимости от количества линий в конструкции, и водомерные узлы подразделяют на простые, состоящие из одной линии, и сложные, с обводной линией . Конструкции, имеющие обводную линию, подлежат установке на объектах с одним вводом воды. Данная система предусмотрена также, если установленный счётчик не рассчитан на пропуск воды в достаточном для систем пожаротушения количестве. Для того чтобы обеспечить водой систему пожаротушения, дополнительно на обводной линии монтируется задвижка, которая приводится в движение автоматически, за счёт электропривода.

  • В зависимости от использованных в конструкции счётчиков, узлы подразделяют на тахометрические, электромагнитные, вихревые и ультразвуковые . Тахометрический счётчик относится к самым распространённым и типовым приборам учёта, устанавливаемым непосредственно в трубах, чей диаметр не превышает 400 мм. Расход воды измеряется за счёт вращения рабочего тела, приводимого в движение потоком. Чем выше скорость вращения, тем больше объёмный расход воды. Подразделение тахометрических приборов учёта зависит от внутреннего устройства.

На сегодняшний день существуют: крыльчатые, турбинные и комбинированные счётчики.

  • Для зданий с небольшим объёмом потребляемой воды, где диаметр труб находится в пределах 15-40 мм, устанавливают крыльчатые секционные водомеры . Монтируют данные счётчики исключительно на горизонтальных участках, соединительные элементы которых связаны между собой с помощью резьбы. Такая установка связана с их внутренним строением. Для более точного измерения потреблённого объёма воды ось прибора должна находиться в перпендикулярном положении по отношению к потоку жидкости. Счётчики для горячей воды выдерживают температуру до +150 градусов, а использующиеся в узлах холодного водоснабжения выдерживают температуру не более +40 градусов.

  • Турбинные счётчики в отличие от крыльчатых могут монтироваться не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении. В данном случае поток воды идёт параллельно оси вращения. Вертикальное расположение прибора возможно, если поступающая вода идёт по восходящему типу. Водомерные узлы со счётчиком турбинного типа устанавливают в зданиях с большим расходом воды, где трубы имеют диаметр 50-250 мм.
  • В комбинированных приборах учёта присутствуют элементы крыльчатого и турбинного счётчика. Такие конструкции являются незаменимыми, если в здании фиксируется неравномерный расход водного ресурса, а также есть резкие колебания в расходе.

Способ подачи воды к прибору позволяет подразделять тахометрические счётчики на одноструйные и многоструйные виды. Поток воды, проходящий через механизм одноструйного счётчика, заставляет вращаться пружину, движущуюся вокруг крыльчатки. Для приведения в движение крыльчатки поток воды в многоструйных счётчиках сначала делится на мелкие потоки и только потом попадает на лопасти. Многоструйные виды относятся к наиболее точным приборам учёта данного класса.

Для измерения больших объёмов потребляемой воды на крупных предприятиях устанавливают электромагнитные приборы учёта. Их работа основана на анализе изменений магнитного поля, создаваемого внутри счётчика потоком воды. Электромагнитные модели водомеров относятся к высокоточным измерительным приборам, способным выдерживать любое давление внутри системы, выдавая точные показатели расхода воды за определённый промежуток времени. За счёт подключения к портативному компьютеру можно составить график расхода за разные периоды в динамике.

Работа вихревых счётчиков основана на анализе скорости и интенсивности вихрей, измеряемых пьезоэлементом, расположенным внутри прибора. В ультразвуковых приборах учёт расхода воды происходит за счёт анализа смещений ультразвуковой волны, создаваемой потоком воды. Интервал прохождения волны фиксируется с помощью пьезоприёмника. Используются ультразвуковые приборы в узлах, где невозможно установить электромагнитные счётчики из-за примесей в воде, в частности, для подсчёта объёма сточных вод. Для улавливания примесей чаще всего применяют сетчатый фильтр ДУ 100, использование фильтров с меньшим сечением может привести к падению давления.

Устройство

Проект водомерного узла – это схема, на которой детально прорисовывают расположение всех составляющих элементов и соединений. Существуют разные схемы расположения водомерных узлов. Но последовательность для любой схемы должна оставаться неизменной: сначала идёт запорное устройство (задвижка, кран), затем – участок трубы с фильтром и только потом прибор учёта. При установке счётчиков должны соблюдаться определённые требования. Длина прямых соединительных элементов, исходящих от прибора в обе стороны, должна соответствовать величине, указанной в документе к конкретной модели счётчика. Аналогичные требования предъявляются и к диаметрам участков и условному проходу прибора, они должны соответствовать друг другу.

Длина прямых соединительных элементов образуется за счёт штуцеров с накидными гайками, входящими в комплект со счётчиком. Если они обеспечивают длину, указанную в паспорте прибора, а диаметр условного прохода счётчика соответствует диаметру прямолинейных участков, то в установке переходного элемента необходимости нет. Если же есть несоответствие по длине, а диаметры совпадают, то монтируется удлинённый штуцер с накидными гайками. При несовпадении по диаметру устанавливается переходный элемент.

Для увеличения длины в прямолинейных участках при несоответствии заявленной величине используют соединительные муфты и сгоны (прямые или угловые), а при несоответствии диаметров – и переходной элемент. Допускается также и комбинированная установка дополнительных элементов. Сгон может быть установлен между фильтрующим устройством и счётчиком или между запорным и фильтрующим устройством.

Схема предусматривает также присутствие баков, циркуляционных систем, а в случае затруднённого слива воды допускается и второе запорное устройство , устанавливаемое после прибора учёта. Дополнительно в схему узла включают сливной кран или пробку, в случае, если планируется сливать воду непосредственно с узла и контролировать давление воды на выходе из прибора. Для контроля давления в схему может быть включён регулятор, располагающийся между затворным устройством и счётчиком. Его включают, если шаровые краны, затворные и поворотные устройства не могут обеспечить плавное регулирование потока, для защиты счётчика от гидроударов, а также если требуется периодически снижать давление до оптимальной величины.

Как бы дешево ни ценилась холодная вода в счете за коммунальные услуги, необходимо бережное к ней отношение, первейшим воплоще-нием чего является учет объемов потребления воды. В качестве прибора учета расхода ХВС, в том числе общедомового, применяется обычный счетчик — водомер. Основными критериями для выбора ОДПУ явля-ется тип счетчика, диаметр трубопровода, на котором устанавливается счетчик, и номинальный расход воды, оба параметра должны быть ука-заны в проектной документации. Для МКД площадью выше 6000 кв. метров мы рекомендуем использовать водомеры турбинного типа, они хотя и дороже крыльчатых, но имеют намного большие сроки безот-казной работы и также межповерочные интервалы.

Водомер, использующийся в качестве ОДПУ, включается в водо-проводные сети по определенной схеме, отвечающей условиям его нор-мального функционирования и характеризующейся наличием обводной трубы, обеспечивающей достаточный поток воды для пожарного водо-провода.

В состав водомерного узла кроме непосредственно прибора учета входят прямые патрубки требуемого диаметра и длины, сетчатый муф-товый фильтр с магнитным сердечником (механически отсеивает по-сторонние включения и металлическую стружку, окалину), задвижки, манометры, сливные отводы. При этом на обводной трубе задвижка должна иметь электрический привод, автоматически открывающий за-движку ввода пожарного водопровода.

Типовая схема водомерного узла системы ХВС

Спецификация оборудования

№ п/и

Наименование

Кол-во

Ед. изм.

Счетчик ВСХ-32

шт.

Фильтр сетчатый муфтовый ®32

шт.

Патрубок прямой з*32 мм, L = 130 мм

шт.

Патрубок сливной ®15

шт.

Патрубок под манометр ®15

шт.

Вентиль шаровой а 15

шт.

Вентиль трехходовой а 15

шт.

Манометр МП 2У

шт.

Задвижка клиновая фланцевая

шт.

Переход стальной а 50x32

шт.

Задвижка клиновая фланцевая с электроприводом

шт.

Работоспособность задвижки обводной линии и ее электропривода должна проверяться не реже 2 раз в год. В нормальном режиме водопотребления данная задвижка полностью закрыта и имеет пломбу, сохранность которой подтверждает отсутствие безучетного потребления поды, допустимого в случае пожара. Поставщик ресурса пломбирует также прибор учета и иное оборудование, использование которого без ведома поставщика неприемлемо. Ежемесячно, при составлении акта снятия показаний ОДПУ, поставщик проверяет сохранность пломб, что является непременным условием расчетов за ХВС по показаниям водомеров.

Внешний вид типового водомерного узла


Следом за водомерным узлом устанавливаются повысительные на-сосы, которым, в свою очередь, также требуются задвижки, манометры, обратный клапан и, кроме того, резиновые виброизоляторы. Насосы устанавливаются на железобетонные фундаменты также через вибро-изолирующие прокладки. Все данное оборудование дублируется, во избежание его закисания и застаивания воды производится периоди-ческое, не реже раза в месяц, переключение оборудования с рабочего на резервное и наоборот.

В помещениях с повышенной влажностью (в подвалах) на трубо-проводах ХВС появляется конденсат, который становится причиной коррозии и преждевременного старения сетей и оборудования. Для устранения подобных явлений необходима термоизоляция сетей, окра-ска оборудования, проветривание помещений.

Сеть ХВС в МКД представляет собой горизонтальный трубопровод, проходящий в подвале, с присоединенными к нему вертикалями — сто-иками, разводящими воду поэтажно. На каждом этаже сеть ХВС за-водится в квартиру отдельным отводом, оснащенным отключающим устройством (шаровым краном). В этой точке проходит граница общего имущества МКД, все дальнейшие присоединения относятся к квар-тирной сети и оборудованию, находящемуся в зоне ответственности собственника помещения. На последнем этаже после отвода в квартиру стояк ХВС заглушается (тупиковая магистраль). Эта особенность по-ставки ХВС может стать объективной причиной застаивания воды, при низких объемах ее потребления пользователями на последних этажах. В современных зданиях в квартиры заведены также отводы пожарного водопровода с вентилем и отрезком шланга.