Выдача технических условий для установки индивидуальных приборов учета не требуется. Технические условия на организацию учета тепловой энергии Установка общедомового счетчика тепла - это законно

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие

требованиям ГОСТ РВ 15..

Заключение о соответствии № BP. ЗК.22/.

288" height="34" style="vertical-align:top">

_________________________ № _______________________

На № ___________________ от _______________________

Руководителю

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № _____________ от «_____»______200__г.

НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(место установки узла учета, вид присоединяемого объекта)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Qmax= Гкал/час

_____________________________________________________________________________________________________________________

Присоединение тепловой нагрузки выполняется в соответствии с:

________________________________________________________________________________________

(техническими условиями» Электроникс» №______________от «______»____________200___г.)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Для проектирования необходимо наличие следующих документов:

1.1. «Технических условий на присоединение тепловой нагрузки потребителя» к те­пловым сетям, выданные Электроникс», с указанием проектных тепловых нагрузок по видам теплопотребления (для вновь проектируемых объектов).

1.2.Существующего договора энергоснабжения, «Технических условий на реконструкцию теплового пункта» (для абонентов, на которых намечена ре­конструкция с заменой оборудования), выданных Электроникс».

1.3.Существующего договора энергоснабжения, «Технических условий на присоединение к существующему тепловому пункту дополнительной тепловой нагрузки (объ­ектов)», выданных Электроникс», с указанием проектных тепловых нагрузок по видам теплопотребления.

1.4.Температурного и гидравлического графика параметров теплоносителя, согласованный с Потребителем и энергоснабжающей организацией.

2. В проекте необходимо предусмотреть:

2.1.Соответствие Проекта требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энерго - установок»; «Правил учета те­пловой энергии и теплоносителя».

2.2.График теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды), заверенный потребителем тепловой энергии.

2.3.Функциональную схему измерения расхода теплоносителя, температуры, давлений и тепловой энер­гии.

2.4.Схемы установки датчиков расхода, температуры на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных прибора учета тепловой энергии.

2.5.Схемы линий связи, цепей электропитания от датчиков расхода, температур, давлений к тепловычислителю.

Линии связи и цепи питания прокладываются в отдельных электромонтажных стальных трубах или металлорукавах. Типы используемых кабелей в схеме должны соответствовать указанным в тех­нических требованиях завода-изготовителя прибора учета тепловой энергии.

2.6.Монтаж тепловычислителя, блоков питания, адаптера, электроавтоматов питания в отдельном, герметичном металлическом щите, исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

3.Для установки на тепловых узлах абонентов Электроникс» рекомендуются следующие типы приборов, внесенные в государственный Реестр средств измерения: « Взлет», ВКТ, ТРЭМ, ТС-11, ТС-7, СПТ.

4.Требования к устанавливаемым средствам учета тепловой энергии:

4.1.Класс точности при измерении расхода сетевой воды < ± 2 %.

4.2.Минимальный предел измерения расхода сетевой воды прибора учета должен быть ниже фактическо­го расхода теплоносителя.

4.3.Ведомость регистрации суточных параметров теплопотребления, распечатываемая с уста­навливаемых узлов учета тепловой энергии, должна содержать:

Количество потребленной тепловой энергии за сутки (Гкал);

Расход теплоносителя в подающем трубопроводе за сутки (т);

Расход теплоносителя в обратном трубопроводе за сутки (т):

Среднесуточная температура теплоносителя в подающем трубопроводе (С0)

Среднесуточная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (С0);

Расход теплоносителя за сутки на подпитку внутренних систем отопления и вентиляции (т);

Время работы узла учета тепловой энергии (час);

Показания накопителей на начало, конец отчетного периода и их разницу за отчетный период;

Расходу тепловой энергии;

Расходу сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах;

Расходу подпиточной воды;

Времени наработки прибора.

4.4. Предусмотреть передачу информации с узла учета тепловой энергии або­нента по телефонным проводным или сотовым каналам связи.

СДАЧА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.Для сдачи в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и оформления Акта допуска необхо­димо:

5.1.Наличие «Проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя», согласованного с Электроникс».

5.2. Соответствие монтажа оборудования узла учета Проекту, согласованному Электроникс».

5.3.Наличие Ведомости регистрации суточных параметров теплопотребления по сдаваемому узлу чета за период не менее 7 суток.

5.4.Наличие паспортных документов на установленные элементы узла учета тепловой энергии.

5.5.Наличие подлинников свидетельств Государственной поверки элементов узла учета.

5.6.Отсутствие фактического завышения t2 факт, в сравнении с графиком температур t2 график на тепловом узле.

5.7.Отсутствие сверхнормативных утечек сетевой воды на данном абоненте.

5.8.Отсутствие подмесов сырой воды на данном абоненте.

6. Дополнительные условия:

6.1.Работы по проектированию и установке узлов учета тепловой энергии выполнить специализируемой организацией.

6.2.Щит узла доукомплектовать разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

6.3.Предусмотреть в проекте передачу информации: отчет за потребленную тепловую энергию и текущие его значение – по системе связи в Электроникс».

6.4.Прием Узла учета и системы связи оформляется единым актом.

7. Срок действия «Технических условий» до______________________20___г.

Директор по эксплуатации

Но далеко не всегда это возможно - такова современная законодательная база.

Установить счетчик на отопление в квартиру кажется разумным решением

Выгодно или нет

Плата за отопление в последние годы становится все больше и больше, и многие задумываются о том, чтобы поставить счетчик на отопление в квартиру. Это возможно, если на вашем доме стоит общедомовой узел учета тепла и УК/ТЖС/ЖЭК ведет учет по индивидуальным счетчикам. Второе условие - горизонтальная разводка отопления в квартире. К сожалению, большая часть многоэтажных домов имеет вертикальную разводку - в каждой или почти в каждой комнате имеется стояк, от которого запитываются радиаторы. При таком типе разводки ставить счетчики придется на каждый стояк, а это недешево и окупаться это мероприятие будет долго.

Если вам повезло и в вашем доме горизонтальная разводка, ставить счетчик на отопление безусловно выгодно. Насколько -зависит от того, насколько в вашей квартире большие теплопотери. Если квартира «внутренняя», имеет мало стен, выходящих на улицу и/или стены эти утеплены, если стоят пластиковые окна или деревянные, но новые и непродуваемые, если двери утеплены - выгода может быть очень большой. После установки теплового счетчика может оказаться, что вы платите только малую часть предыдущих начислений на общих основаниях.


Экономия может быть значительной

Но и это еще не все: на данный момент начислять оплату за отопление по индивидуальным счетчикам учета тепловой энергии будут только в том случае, если они установлены и введены в эксплуатацию в 100% жилых и нежилых помещений дома. Это реально только в новостройках, которые сдают сразу с приборами учета. В других домах такие случаи крайне редки, что ставит под сомнение целесообразность установки.

Правила установки и эксплуатации счетчиков тепла в квартире

Чтобы поставить в квартире счетчик учета тепловой энергии к отопительному сезону, надо начинать действовать загодя, лучше - до окончания отопительного сезона. Порядок действий такой:

  • Обращаетесь в УК/ТСЖ/ЖЭК где вам выдают техусловия для подключения индивидуального прибора учета тепловой энергии. Это один листок, в котором указаны параметры сети в вашем доме: температура, давление.
  • Покупаете счетчик тепла. Покупать его надо сертифицированный, в легальной кампании. У вас должен быть товарный и кассовый чек, инструкция по эксплуатации, сертификат качества, в котором должна быть проставлена дата проведения госповерки, также должны быть данные о том, кто поверку проводил (название организации).
  • Далее находите проектную организацию, которая имеет лицензию на данный вид услуг. Они на основании техусловий и имеющегося счетчика готовят проект.

Установка теплового счетчика на отопление занимает пару часов

На весь процесс может понадобиться два-тир месяца или даже больше - потому и лучше начинать действовать заблаговременно, чтобы успеть до начала отопительного сезона. В принципе, в каждом более-менее крупном городе есть организации, которые все это проделают за вас, но их услуги далеко не дешевы.

Какая есть правовая база

Если вам нужны названия нормативных документов, регламентирующих условия предоставления коммунальных услуг - вот действующие на сегодняшний день постановления:

Бесплатная юридическая консультация:


  • От 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
  • От 16 апреля 2013 года №внесены некоторые изменения в действующее постановление.

Изучите правовую базу

Порядок начисления оплаты за тепло, определение тарифов - все это определяет региональные власти, чтобы точно знать, как в вашем регионе обстоят дела, необходимо изучать нормативную базу конкретно вашего региона. Единственное, что действует на всей территории России - необходимость установки учета общедомовых счетчиков.

Как часто снимать показания

На самом деле, это непростой вопрос - счетчик тепловой энергии есть разных типов и процедура снятия показаний у них очень отличается. Подробно она расписана в инструкции по эксплуатации, которая у вас должна быть.

Теперь передавать показания надо раз в пол года

Кстати, согласно последнего постановления (№ 344 от 16.04.2013) вы не должны передавать показания каждый месяц. Вы обязаны это делать раз в полгода, а организация должна проводить перерасчет по переданным вами показаниям.

Бесплатная юридическая консультация:


Поверка

Первичную поверку счетчик на отопление в квартиру проходит на заводе его изготовленном, о чем в обязательном порядке делается отметка в паспорте изделия. Также делается пометка на лицевой панели прибора. В периодичность дальнейших поверок зависит от типа прибора учета, межповерочный интервал также записывается в паспорте. В среднем он составляет 3-5 лет.

Место установки теплового счетчика определяется при составлении проекта

Если ваш прибор учета тепловой энергии необходимо сдавать на поверку, делать это лучше сразу по окончании сезона отопления, так как процедура может занят несколько месяцев. Перед снятием счетчика вам надо известить УК/ТСЖ, они придут, запишут показания. После чего можно прибор снимать. После поверки вы ставите счетчик на место, снова звоните в УК, дожидаетесь когда они придут и опломбируют счетчик. На этом поверку можно считать оконченной. Осталось только разобраться, куда отдавать тепловой счетчик на поверку. Есть всего три варианта:

  1. Сервисный центр производителя вашего счетчика.
  2. Коммерческая организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.
  3. Подразделение предприятия Ростест.

Поверку индивидуального счетчика тепла можно проводить в любой из этих организаций. Предварительно можно поинтересоваться сроками и ценами и выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды квартирных счетчиков на отопление

Счетчики на отопление в квартиру есть нескольких видов. У каждого из них есть какие-то недостатки, идеального нет, но выбрать все-таки придется. Давайте коротко рассмотрим характеристики и особенности каждого типа:

Бесплатная юридическая консультация:


  • Механические или тахометрические. По сути очень похожи на обычные водяные счетчики - в корпусе установлена крыльчатка. По способу установки бывают турбинными и винтовыми. Плохо реагируют на наличие механический примесей в воде, так что на входе должен стоять фильтр грубой очистки. Их плюс - невысокая цена, что и обуславливает их популярность.
  • Вихревые. В приборе стоит небольшое препятствие, за которым теплоноситель закручивается в вихри. По скорости этих вихрей и высчитывается скорость движения теплоносителя. Устанавливается это устройство между подачей и обраткой (в отличие от всех других).

Ультразвуковой счетчик тепла

Покупая счетчик на отопление в квартиру обратите внимание на то, чтобы он имел сертификат качества, в котором должны стоять данные о его поверке. Должна стоять дата и наименование организации, которая поверку проводила.

Подводя итог, стоит сказать, что счетчик на отопление в квартиру выгоден в том случае, если у вас устранены все возможные утечки тепла.

В наши дни львиная доля семейного дохода уходит на оплату счетов отопления. С каждым годом данная услуга становится все дороже, но доход повышается не у всех, поэтому многие семьи вынуждены потуже затянуть пояса, чтобы зимой в жилище было тепло. Само собой разумеется, что многие хотели бы максимально уменьшить и начать держать под личным контролем данные расходы. К счастью выход из сложившейся ситуации имеется. Для этого необходимо приобрести и установить теплосчетчики на отопление.

Бесплатная юридическая консультация:


Данное устройство предназначается для ведения учета расходов энергии для обогрева жилища. Как показывает практика, если правильно установить теплосчетчик, то можно экономить от 25 до 50% денежных средств на обогреве жилплощади. Подобная разбежность в суммах продиктована особенностями постройки, в которой планируется монтаж данного оборудования. В этой статье мы расскажем о принципе работы этого оборудования, его классификации и о том, как правильно провести монтаж теплосчетчиков.

Как работает теплосчетчик

Независимо от вида любое такое устройство оснащается следующими приборами:

измеритель числа энергии;

  • температурный преобразователь сопротивления материала;
  • первичный преобразователь расхода тепла.

Также устройство может оснащаться опциональными элементами если имеется такая необходимость или того пожелал заказчик. Это могут быть

блоки питания для отдельных элементов теплосчетчика;

Бесплатная юридическая консультация:


преобразователь излишнего давления.

Элементы счетчика тепла

Кроме своей главной функции – контроля расходов отопительной энергии, подобное оборудование может использоваться для следующих целей:

  • измерение времени работы любого из устройств, которое установлено в пределах площади учета;
  • измерение средних показателей температур теплоносителя за прошедший час или день;
  • измерение использованной энергии за последний час и в общем с момента установки устройства;
  • разница между количествами теплоносителя на входе или на выходе из системы отопления;
  • подсчет количества теплоносителя, которое требуется для нормальной работы отопительной системы.

Теплосчетчик с датчиками

Как уже говорилось выше, основным предназначением теплосчетчиков является подсчет и выведение на экран точного количества тепловой энергии, которая была использована потребителем для обогрева жилища. Устройство не дает сбоев, а потому отображает только реальные цифры потребления энергии. Специальный вычислитель, которым оснащается каждая единица подобного оборудования, выдает суммарное число всей тепловой энергии, которая была израсходована потребителем за один час. При этом отображаются температурные перепады в теплоносителе, а также его количества на начале и в конце цикла отопительной системы.

Бесплатная юридическая консультация:


Теплосчетчики оснащаются температурными сенсорами и сенсорами расхода, которые ответственны за выведение информации. Один из этих приборов устанавливается в подающую водопроводную магистраль, а другой обратную трубу. Датчики снимают показания, затем специальное вычислительное оборудование обрабатывает их, после чего на экране устройства появляется исчерпывающая информация о расходах тепловой энергии. Оборудование достаточно точное, его погрешность находится в диапазоне от 3 до 6 %.

Разновидности приборов

Перед тем, установить квартирный теплосчетчик, необходимо узнать о том, какими они бывают.

Данные устройства делятся на группы по принципу работы на следующие типы:

В принципе работы электромагнитных теплосчетчиков лежит явление, во время которого электромагнитное поле влияет на носитель тепла, в результате чего возникает переменный ток. Если копнуть глубже, то можно сказать, что в итоге образуется магнитная индукция, соединяющая показатели средней скорости и расхода носителя тепла в объеме с величиной напряжения электрического поля и разницей потенциалов. Индукция образуется на электродах.

Электромагнитный счетчик тепла

Бесплатная юридическая консультация:


В итоге, можно сказать, что количество потребленной тепловой энергии измеряется с помощью измерения малых величин электрического тока. Именно поэтому такое оборудование требует корректного монтажа, чтобы исключить возможность возникновения погрешностей.

Если вам нужен самый обычный и недорогой счетчик, то лучше выбрать механическую модель. Принцип работы данного оборудования достаточно простой: поток носителя тепла придает вращательных движений измерительному кольцу внутри теплосчетчика. Именно так измеряется количество тепловой энергии в механических устройствах. Большинство приборов данного типа оснащаются механическим измерителем количества воды и измерителем энергии. Главным преимуществом данного оборудования является сравнительно невысокая стоимость. Существует также возможность увеличения срока эксплуатации данного изделия посредством установки специальных фильтрующих компонентов.

Наиболее дорогостоящими на данный момент являются ультразвуковые теплосчетчики. Расход тепловой энергии в данном случае измеряется с учетом отрезка времени, за которое ультразвуковые волны, отправленный излучателем данных волн, достигает специального сенсора. Вычисления напрямую зависят от скорости циркуляции носителя тепла в отопительной магистрали.

Во время монтажа данного вычислительного оборудования очень важно соблюсти уровень. То есть, главное, чтобы подающий сигнал прибор, а также сенсор находились на одной линии. Скорость прохождения ультразвуковых волн от излучателя до приемного датчика зависит от количества жидкости в отопительной системе. Итак, ультразвук проходит данное расстояние за определенное время, после чего это время анализируется специальными устройствами и на экран подается обработанная информация о расходе теплоносителя, его температуре и так далее.

Теперь поговорим о последнем типе теплосчетчиков. Устройства вихревого типа работают по следующему принципу – они учитывают вихри, которые образуются посреди препятствий, которые расположены на пути потока теплоносителя. Данное оборудование состоит из следующих компонентов:

Бесплатная юридическая консультация:


  • постоянный магнит, монтированный на наружной поверхности трубы;
  • треугольная призма, которая монтируется к магистраль в вертикальном положении;
  • электрод, который размещается недалеко от призмы, этот прибор и замеряет данные.

Устройство вихревого теплосчетчика

Носитель тепла обтекает треугольную призму, вследствие чего наблюдается изменение давления внутри трубы. Именно эти перепады позволяют прибору измерить объем жидкости. Чем мощнее движется поток внутри магистрали, тем больше возникают вышеуказанные вихрей за единицу времени. Основным достоинством данного типа измерительной техники является тот факт, что данные счетчика не могут быть искажены наличием в магистралях различных загрязнений и примесей.

После того, как вы определились с моделью теплосчетчика и приобрели его, можно начинать монтажные работы.

Выбор метода установки

На данный момент существует два способа установить данное измерительное оборудование. Первый – самый простой. Необходимо просто обратиться в специализированную фирму, которая в кратчайшие сроки отправит к вам квалифицированных работников для монтажа данного измерительного оборудования. Очень часто подобные организации предоставляют гарантию проведенных работ. От вас потребуется только приобрести все необходимые расходные материалы и доборные элементы и оплатить услуги мастеров.

Схема установки теплосчетчика

Бесплатная юридическая консультация:


Другой способ более сложный, но, используя его, можно значительно сэкономить. Установить счетчик можно своими руками.

Самостоятельная установка

Прежде чем, как установить теплосчетчик в частном доме, лучше подготовить все необходимые элементы и инструменты. Итак, вам потребуются:

  • сам теплосчетчик;
  • соединительные элементы для контакта с обратным клапаном;
  • фильтрующие элементы;
  • сварочный аппарат, если речь идет о пластиковых магистралях;
  • гаечный ключ, если используются металлические трубы;
  • цанги;
  • специальные фитинги с тепловыми сенсорами;
  • теплопроводящая паста.

Первым делом необходимо промыть магистрали отопления, где и будет монтироваться измерительное оборудование. После данной процедуры можно приступить к установке проточных элементов теплосчетчика. Выполняя данную операцию необходимо придерживаться следующих правил:

Установка теплосчетчика в шаровый кран

  • Установка данного оборудования должно осуществляться только в строго горизонтальных или вертикальных фрагментах магистрали.
  • Жидкокристаллический кран должен быть монтирован так, чтобы вычислитель оказался вверху.
  • Проточный элемент теплосчетчика должен быть все время наполнен водой.
  • Установка приточной части должна осуществляться посредством комплекта соединителей с резьбой. Этими элементами комплектуется любая модель данного измерительного оборудования.
  • Эта часть должна быть расположена таким образом, чтобы указатель направления совпадал с направлением потока жидкости.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2502_kak-vybrat-nasos-dlya-otopleniya/, вы узнаете, как выбрать насос для отопления. О том, как устанавливать счетчики воды, читайте здесь. Возможно, вас также заинтересует процесс установки теплого пола под стяжку.

Бесплатная юридическая консультация:


Все контакты должны быть максимально плотными. Это условие необходимо выполнить для того, чтобы все элементы смогли выдержать давление до 1.6 Мпа. Только в таком случае можно полностью исключить возможность возникновения протечек.

Необходимо использовать переходники в том случае, если диаметр проточного элемента теплосчетчика превосходит или наоборот диаметра магистрали.

Теперь осталось только установить измерительный патрон и преобразователи. Очень важно перед началом этих работ инспектировать отопительную магистраль на предмет возникновения давления. Обязательно нужно удостовериться в том, что запорная арматура закрыта. После этого следует провести инспекцию измерительного изделия и проточного элемента. Если данные элементы в порядке, можно продолжать установку.

Установка счетчика тепла

На данном этапе следует монтировать термические преобразователи. Их необходимо монтировать и на подающей, и на обратной магистрали. Чтобы не перепутать, лучше обратить особое внимание на обозначения на данных элементах. Подающая магистраль маркируется красным цветом, а обратная синим или черным. Их устанавливают в специальную нишу, которая располагается на измерительном изделии.

Первым делом необходимо свернуть пробку, которая блокирует доступ к нише, после чего вооружиться инструментом, которым комплектуется каждое измерительное оборудование, и монтировать резиновый уплотнитель. Сам термический преобразователь должен быть расположен в специальном пластиковом элементе, состоящем из двух фрагментов. На этом этапе очень важно проследить за тем, чтобы все желоба соответствовали друг другу. После этого нужно монтировать получившуюся конструкцию в нишу измерительного патрона и плотно затянуть гаечным ключом.

Бесплатная юридическая консультация:


Второй термический преобразователь необходимо расположить в гильзе, которую затем нужно вкрутить в тройник, который закреплен на отопительной магистрали. Перед монтажными работами следует обработать гильзу термопроводящим составом. Площади контакта необходимо изолировать специальным материалом, который не проводит тепло. Последним шагом станет пломбировка теплосчетчика. Как вы видите сами, схема установки теплосчетчика довольно проста поэтому если вы уверены в своих силах, то лучше не тратить напрасно денежные средства.

Подведем итоги

Если рассказать вкратце, то процесс монтажа теплосчетчика можно описать 5 этапами:

Оформление разрешительной документации на монтаж данного измерительного оборудования.

  • Выбор и приобретения теплосчетчика.
  • Заказ или самостоятельное создание схемы монтажа.
  • Непосредственная установка.
  • Пломбировка установленного изделия и получение приемного акта.

После этого вы будете оплачивать счета за отопление, видя эти показания. С помощью этого устройства вы сможете сэкономить значительную сумму, но выгода будет заметна не сразу.

Видео

Добавить комментарий Отменить ответ

  • Vitaly Gorin: Данную информацию дополним чуть позже. А если оч …

Частичное или полное копирование материалов разрешено только с прямой активной ссылкой.

Бесплатная юридическая консультация:

Как установить тепловой счетчик

Теплосчетчик представляет собой прибор/комплект приборов, служащий для определения количества тепла, а также массы и прочих параметров теплоносителя. Учет этого теплоносителя и тепловой энергии, которая затрачена производится, как на источнике тепла, так и у конкретного потребителя (к примеру, в общественных либо производственных сооружениях или в жилых домах). В качестве источника тепла выступает ТЭЦ, РТС (районная тепловая станция либо котельная).

Общедомовой теплосчетчик: как правильно устанавливать?

Люди, которые проживают в многоэтажных жилых домах, могут решить вопрос учета тепла путем установки прибора учета. В этой статье мы расскажем, как правильно установить тепловой счетчик в доме или квартире.

Такой прибор делает возможным значительно сократить расходы на оплату отопления за счет того, что после его установки не нужно будет платить за то тепло, которое не было реально подано к ним в дом. Цена счетчика на отопление для многоквартирного дома довольно высокая (отрублей и выше), однако, если разделить эту сумму на общее количество квартир в доме, то получается совсем не так дорого. При этом экономию каждый из жильцов почувствует практически сразу после установки общедомового счетчика. Ведь теперь сумма за тепло будет начисляться по факту, а не по установленным нормативам. Далее эта сумма будет между жильцами распределяться в соответствии с площадями их квартир. При этом если какой-то период отопительного сезона тепло в дом не подавалось, платить, как раньше по-среднему уже не придется. Следует отметить, что, если в летний период платить за отопление не надо, то в сезон отопительный сумма будет больше, чем ранее. Этот момент обязательно нужно согласовать со всеми жильцами дома. Кроме того на общем собрании жильцов, следует делегировать представителя, который будет снимать показания с прибора учета и выписывать поквартирные квитанции для оплаты.

Перед тем, как установить счетчик тепловой энергии в многоквартирном доме, следует:

Бесплатная юридическая консультация:


  1. Провести собрание жильцов-собственников квартир;
  2. Зафиксировать принятые на собрании решения в специальном протоколе;
  3. Обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением касательно установки теплосчетчика в многоквартирном доме.

После этого можно рассчитывать на установку прибора учета, который даст возможность оплачивать исключительно поставленное тепло. Однако к посчитанной сумме будет добавлена небольшая часть за отопление общедомовых площадей (к примеру, подъездов).

Как установить прибор учета тепла в квартире?

Касательно общедомового счетчика можно сказать, что его бесспорным достоинством является невысокая стоимость. Однако ожидаемый экономический эффект от его установки не будет столь ощутимым. Связано это с тем, что подъезд может оказаться плохо утепленным, и на его отапливание будет потрачено много энергии, оплата за которую ляжет на плечи жильцов.

В домах с вертикальной разводкой труб

В многоквартирных домах старой постройки, как правило, вертикальная разводка отопительных труб. В данном случае потребуется установка на каждый из стояков в квартире отдельного прибора учета, что делает эту процедуру крайне затратной.

В подобной ситуации удачным решением будет установка на батареи специальных учетных приборов, однако в нашей стране (в отличие от Европы) такие счетчики тепла не используются.

Современные производители приборов учета предлагают пользователям, имеющим квартиры в домах с вертикальной разводкой, такие распределители, где в основе замеров расхода теплоносителя лежит разность температуры воздуха в помещении и поверхности батареи. Но все же оптимальным вариантом для домов с вертикальной разводкой отопительных труб является общедомовой теплосчетчик.

Бесплатная юридическая консультация:


В домах с горизонтальной разводкой труб

Если в многоквартирном доме разводка труб горизонтальная, то жильцы имеют возможность устанавливать любой тип счетчика тепла. К примеру: компактную модель можно установить либо на трубу, подающую теплоноситель в помещение, либо на трубопровод обратный.

Особенности монтажа счетчика на тепло

Важно знать, что мероприятия по монтажу и подключению прибора учета могут проводиться только организациями, имеющими специальное разрешение на проведение работ этого вида. Квалифицированные специалисты такой компании проводят все работы в несколько этапов, а именно:

  1. Выполняют проект подключения;
  2. Проводят согласование проекта;
  3. Осуществляют монтаж прибора учета;
  4. Регистрируют установленное оборудование;
  5. Производят сдачу устройства и передают его в ведение организации, осуществляющей надзор.

Показания теплосчетчика

Показания счетчика на тепло проводят так же, как и на электричество. После снятия показаний следует заполнить квитанцию, где указывают разницу за период, умножая ее на тариф, который действует в настоящий момент в соответствующем регионе. Оплата по квитанции проводится с учетом требований, установленных конкретной управляющей компанией.

Установка счетчиков на тепло: несколько практических советов

  • Подавляющее большинство пользователей утверждают, что рентабельность установки счетчика на тепло в квартире очень высокая, и окупиться такой прибор очень быстро.
  • Расходы на отопление дополнительно можно сократить путем установки устройств (терморегуляторов), осуществляющих управление расходом горячей воды.
  • Сейчас имеется возможность установить такие современные теплосчетчики, которые способны не только сохранять помесячную информацию о расходе тепла за 5-10 лет, но и подключаться к компьютеру и даже считывать текущие показания через интернет.
  • Если многоквартирный дом имеет вертикальную разводку труб (около каждого из окон имеется свой радиатор и для каждого из них – отдельный вертикальный стояк), то в квартирах этого дома устанавливать индивидуальные счетчики нерационально. Объясняется это тем, что нужно будет устанавливать в каждой из квартир несколько приборов учета тепла, что не только дорого, но и создает в трубопроводе дополнительное гидравлическое сопротивление, что может негативно сказаться на общем режиме отопления всего многоквартирного дома.

В заключении следует отметить, что счетчик тепловой энергии является очень полезным прибором, который гарантированно поможет существенно сэкономить собственникам квартир на платежах за отопление. Из этого следует, что тем, кто не имеет желания оплачивать теплопотери при подаче тепла или совсем холодные батареи в квартире, следует заняться установкой счетчика на отопление. Информация, приведенная в этой статье, наглядно демонстрирует пользователям, что делать это не так уж сложно.

Последнее обновление:7

Бесплатная юридическая консультация:


© | Про Счетчики.ру | Копирование разрешено только с активной ссылкой и индексируемой гиперссылки на исходную страницу.

Как установить теплосчетчик, проект и монтаж.

Для установки теплосчетчиков, в обязательном порядке составляется проект на узел учета тепловой энергии. Исключительным правом на разработку проектов данного вида обладают проектные организации, являющиеся членами СРО проектировщиков (Саморегулирующие организации). Обязательным, до начала разработки проекта, является получение «Технических условий на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя» в энергоснабжающей организации. После разработки проект согласовывается с отделом метрологии энергоснабжающей организации и утверждается её руководителем.

Монтаж теплосчетчика проводится сотрудниками соответствующей организации только при наличии проекта и естественно разрешения (членство в СРО) на данный вид деятельности, а также при наличии аттестованных в установленном порядке специалистов у данного предприятия (обучение и проверка знаний в органах технадзора).

Монтажные работы на объекте выполняются в присутствии лица имеющего удостоверение на право осуществления технического надзора на данный вид работ. Не следует путать с Органами технадзора – они осуществляют приемку узлов учёта тепла только на источниках теплоты и вновь строящихся объектах. Не плохо если монтажная организация имеет своего специалиста, если нет, его нужно нанимать или вызывать представителя теплоснабжающей организации на время производства работ.

Бесплатная юридическая консультация:


Вызов представителя теплоснабжающей организации может быть как платным, так и бесплатным. Зависит от теплоснабжающей организации. Как правило, если он бесплатный, Вам придется подстраиваться под его время работы, опеспечить транспортом и т.д.

Сдача теплосчетчика в эксплуатацию: правила сдачи объекта теплоснабжения (опрессовка, гидравлические испытания и т.д.) после капремонта или реконструкции общие, здесь мы рассматривать не будем, коснёмся только того, что касается приемки в эксплуатацию теплосчетчика.

Этапы проверки правильности монтажа:

  • Проверка правильности монтажа механической части измерительного комплекса. Особое внимание необходимо уделить соосности и установке расходомеров по уровню, качеству изготовления сварных переходов;
  • Проверка правильности монтажа электронных корректоров, наличие заземления и зануления, соответствие марки и диаметра соединительных проводов проекту;
  • Проверка наличия масла, его качества, в защитных гильзах (при их наличии);
  • Проверка работы измерительного комплекса на разных его режимах;
  • Составление акта о приёмке из монтажа или акта готовности измерительного комплекса к работе.

Методика обработки показаний измерительных комплексов тепла.

Измерительный комплекс тепла может выполнять следующие функции: - ввод и изменение исходных условий и данных (процедура настройки);

  • периодический опрос и расчёт всех параметров теплоносителя;
  • вычисление расхода, объёма, температур и давления теплоносителя и расчет на их базе потребленного количества тепловой энергии;
  • отображение на дисплее информации о текущих значениях измеряемых и

рассчитываемых параметров (расход, объём, давление, температура и т. д.);

  • отображение по вызову текущих значений показаний датчиков, а также потребленного количества тепловой энергии и значений всех введённых и вычисленных параметров;
  • дистанционную передачу с помощью дополнительного модема через стандартный интерфейс всех вычисленных, введённых и хранящихся в памяти корректора по запросу или по заданной программе;
  • определение внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на процесс подсчёта объёма и предоставление отчётов о внештатных ситуациях, авариях, несанкционированных вмешательствах;
  • почасовое архивирование основных параметров за 12 месяцев;
  • диагностика работоспособности функциональных блоков;
  • отображение значений измеренных параметров с указанием времени и даты;
  • отображение суточного потребления тепловой энергии и его параметров текущего и прошедшего месяца;
  • отображение серийных номеров составных частей комплекса.
  • Указанные выше функциональные возможности измерительного комплекса позволяют без дополнительной обработки получить необходимую информацию.

    Бесплатная юридическая консультация:


    Методика пусконаладочных работ на узле учета тепловой энергии:

    В связи с тем, что теплосчетчик состоит из средств измерений (составных частей), зарегистрированных в Госреестре: вычислителя количества теплоты, счетчиков объема (преобразователей расхода), преобразователей избыточного давления, термопреобразователей сопротивления и их комплектов как правило различных производителей, необходимо:

    • произвести согласование метрологических характеристик преобразователей с вычислителем количества тепловой энергии.
    • ввести в память каждой составной части теплосчетчика настроечные параметры, определяющие функционирование теплосчетчика.
    • произвести настройку теплосчетчика, которая заключается в настройке вычислителя на конфигурацию системы теплоснабжения (схему измерений определённую проектом), применяемые преобразователи и т.д., а при необходимости, настройку преобразователей. При этом необходимо составить таблицу базы данных настройки вычислителя, которую необходимо согласовать с поставщиком теплоносителя и тепловой энергии.
    • произвести проверку правильности монтажа на соответствии требованиям инструкций предприятий изготовителей.
    • произвести проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок.
    • произвести проверку функционирования теплосчетчика в условиях эксплуатации при наличии расхода теплоносителя.
    • проконтролировать показания теплосчетчика по температуре, давлению и расходу (объему) в тех трубопроводах, где установлены соответствующие преобразователи.
    • произвести настройку расхода теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения с помощью ограничивающих или регулирующих устройств в соответствии с проектом и техническими условиями энергоснабжающей организации.
    • произвести установку (программирование) действительных значений давления в месте установки УУТЭ, при необходимости корректировку коэффициентов преобразования температуры и расхода.
    • провести комплексное опробование системы учета в течении 24 часов, по истечении данного интервала времени произвести почасовой контроль значений в архивной памяти на предмет соответствия контролируемых параметров, ожидаемым. Контролируемые параметры должны лежать в пределах диапазонов измерений преобразователей и отсутствовать коды диагностируемых ситуаций.
    • по истечении 72 часов после пуска теплосчетчика на счет произвести посуточный контроль параметров в архивной памяти. На основании архивных данных (распечатки отчета о суточных параметрах теплоснабжения) произвести контроль метрологических характеристик и вычисление погрешностей работы теплосчетчика. Контролю подлежат показания вычислителя по всем каналам измерения.
    • Теплосчетчик считается прошедшим испытания с положительными результатами, если значения контролируемых параметров лежат в пределах диапазонов измерений преобразователей и отсутствую коды диагностируемых ситуаций.

    Методика приемке узла учета тепла в эксплуатацию.

    • обеспечить защиту от несанкционированного вмешательства в работу теплосчетчика и его составных частей штатными средствами поставляемыми с приборами учета (джемперы, пломбы).
    • произвести обработку результатов испытаний, составить сводную ведомость о проделанной работе, графики, схемы.
    • Распечатки почасовых отчетов за 24 часа, и посуточных за трое суток, а также распечатку программируемой базы данных передать энергоснабжающей организации для признания узла учета коммерческим.
    • Если результаты комплексной проверки положительные (показания всех измеряемых величин имеют достоверные и ожидаемые значения), то с ведома энергоснабжающей организации и в её присутствии выполняется операция сброса архивов вычислителя. Составные части теплосчетчика пломбируются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

    Технический отчет о проделанной работе передается Заказчику для утверждения.

    После признания узла учета коммерческим в договор на отпуск тепловой энергии вносятся данные о теплосчетчике. После заключения договора или его корректировки расчет на потребление тепловой энергии производится по показаниям теплосчетчика.

    Все теплосчетчики периодически необходимо поверять. Если хотя бы одна из составляющих теплосчетчика имеет истекший срок госповерки или не прошла госповерку, теплосчетчик не может считаться коммерческим. Периодичность поверки теплосчетчиков в основном 4 года. Поверку теплосчетчиков осуществляю аккредитованные в установленном порядке лаборатории, в простонародье «Проливные» и заверяют органы государственного контроля в области метрологии – ЦСМ.

    Парамонов Ю.О. Ростов-на-Дону.г. Эксклюзивно для ООО «Энергостром»

    Бесплатная юридическая консультация.



    Уважаемый абонент



    Для оснащения узлом учета тепловой энергии Вашего объекта, Вам необходимо подать заявку на выдачу технических условий на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя. Образец заявки Вы можете скачать на данной странице. Установка теплосчетчика требует наличие проекта на установку. Данный проект может выполнить РСО либо иная организация. Проект в обязательном порядке согласовывается с РСО, ТОЛЬКО после согласования проекта на установку узла учета тепловой энергии, выполняется монтаж теплосчетчика. Ввод узла учета в работу осуществляется актом ввода в эксплуатацию, выданным РСО, акт составляется созданной СОБСТВЕННИКОМ комиссией, в которой обязаны быть представители собственника, теплоснабжающей и монтажной организаций.

    Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:

    А) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;

    Б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

    В) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;

    Г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

    Д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).

    Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.

    При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется:

    А) соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим условиям и настоящим Правилам;

    Б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм;

    В) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета;

    Г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения.

    При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя.

    Акт ввода в эксплуатацию узла учета служит основанием для ведения коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой энергии и режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной информации с даты его подписания.

    При подписании акта о вводе в эксплуатацию узла учета узел учета пломбируется.

    Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной организацией. Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в работу которого может повлечь за собой искажение результатов измерений.

    В случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел учета считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

    В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений.

    Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей в вышеуказанном порядке.

    Обращаем Ваше внимание на то, что комиссия для очередной проверки готовности узла учета к эксплуатации создается СОБСТВЕННИКОМ и в случае отсутствия акта переодической проверки, начисления за потребленную тепловую энергию будут выполнятся РАСЧЕТНЫМ СПОСОБОМ согласно законодательства РФ.

    Согласно законодательства РФ в отношении объектов теплопотребления не оснащенным узлами учета тепловой энергии с 1.01.2019г. в расчетах будет применяться повышающий коэффициент 1,1.

    Срок действия 1 год. После истечения срока действия технические условия переоформить, в противном случае технические условия считаются аннулированными.

    1. Наименование объекта

    __________________________________________________________________________ 2. Местонахождение объекта __________________________________________________________________________ 3.Граница балансовой принадлежности: ________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Тепловая нагрузка а) на отопление __________________________________________________________________ б) на ________________________________________________________________________ в) на горячее _______________________________________________________________ 5. Диапазон изменения температуры теплоносителя а) в подающем трубопроводе ______________________________________________________________ б) в обратном трубопроводе _______________________________________________________________ 6. Напоры в тепловой сети на вводе в ЦТП а) в подающем трубопроводе ______________________________________________________________ б) в обратном трубопроводе _______________________________________________________________ в) в статическом состоянии ________________________________________________________________ 7. Режим отпуска тепла: качественное регулирование по отопительному графику ____________________________________________________________________________ 8. Требования к размещению оборудования узла коммерческого учета.

    Оборудование узла коммерческого учета должно размещаться в помещении с относительной не более 80% при температуре до 35°С, без конденсации влаги. Температура окружающего воздуха от 5 до 50°С. Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей , сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. Освещение помещения должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и .

    9. Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета.

    Проект установки приборов учета разработать в соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя», 1995г. и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г. Сводом правил СП 41-101-95. Проект установки приборов учета и комплект эксплуатационной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003г. «Правила выполнения эксплуатационной документации», ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТ21.101-97 «Система для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Все схемы и чертежи должны соответствовать ГОСТ 2.701-84 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению», ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации в схемах», ГОСТ 21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». Проект предъявлять на согласование с предоставлением лицензии или свидетельства о членстве в «СРО» организации, выполнившей проект.

    На схеме тепловых сетей в проекте указать длины и диаметры трубопроводов от границы раздела до места установки преобразователей.

    Проектом предусмотреть возможность дистанционного снятия показаний давления, температуры и объема. Выполнить монтаж вычислителя теплоты, адаптера, автоматов подачи напряжения питания в отдельном металлическом щите, исключающем не санкционированный доступ к указанному оборудованию.

    Проект должен содержать:

    Общие данные.

    Следующие схемы и чертежи:

    Электрическая схема питания и внешних соединений;

    Схема расположения оборудования узла учета;

    Чертежи участков.

    Прилагаемые документы:

    Гидравлический расчёт узла учёта;

    Спецификация оборудования;

    Паспорта приборов входящих в состав узла учета;

    Задание на проектирование узла учета, утверждённое заказчиком;

    Данные технические условия на проектирование узла учета.

    Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной

    ответственности сторон.

    10. Основные требования к оборудованию входящему в состав узлов коммерческого учета.

    Комплектные теплосчетчики типа ЭСКО-МТР-06; ЭСКО-Т;

    Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М;

    Теплосчетчик ЛОГИКА 961К;

    Тепловычислитель СПТ-9хх или его аналог, укомплектованный первичными преобразователями, внесенными в Государственный реестр средств измерений.

    В узлах учета могут применяться теплосчетчики отечественного или импортного производства, внесенные в Государственный реестр средств измерений и удовлетворяющие требованиям настоящих технических условий.

    Оборудование узла учёта потребления тепловой энергии, горячей воды должно определять:

    Время работы узла учёта;

    Полученную тепловую энергию;

    - (объём) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;

    - (объём) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

    Среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

    - (объём) массу теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения с использованием расходомера подключенного к тепловычислителю;

    - (объём) массу теплоносителя, циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения с использованием расходомера подключенного к тепловычислителю;

    Среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

    Среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

    Основные технические характеристики теплосчетчика:

    Количество датчиков измерения расхода – от 1 до 8 шт.

    Количество датчиков измерения температур – от 1 до 6 шт.

    Количество датчиков измерения давления – от 1 до 6 шт.

    Требования по метрологическим характеристикам должны соответствовать п.5.2 «Правил учета тепловой Энергии и теплоносителя» от 01.01.2001г

    Теплосчетчик должен обеспечивать: прямые измерения температуры, давления, перепада давления, расхода и объема теплоносителя путем преобразования электрических сигналов, поступающих от расположенных в трубопроводах датчиков. Косвенные измерения (вычисления) массового расхода, массы теплоносителя и тепловой энергии по результатам прямых измерений вышеперечисленных величин. Сохранение архивов часовых, суточных, месячных годовых и вывод данных на внешние устройства с использованием стандартного интерфейса RS -232 или RS - 485.

    Узел учета тепловой энергии оснастить GSM модемом или модемом, работающим с проводной или оптико-волоконной линией связи, для дистанционной передачи данных, совместимым с информационно-измерительной системой сбора данных АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» или с программным комплексом диспетчеризации и сбора данных «ВЗЛЕТ-СП» («ВЗЛЕТ-ИИС»).

    Основные технические характеристики используемых расходомеров:

    Диаметр расходомера уточнить при проектировании в зависимости от гидравлического расчета.

    По принципу действия с точки зрения надежности, простоты и удобства обслуживания рекомендуется в узлах коммерческого учета потребителей применять электромагнитные расходомеры с импульсным, токовым или частотным выходом отечественных или импортных производителей имеющих сертификат соответствия Госстандарта РФ и подключаемых к тепловычислителю.

    Расходомер устанавливается и монтируется в соответствии с инструкцией по монтажу.

    Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа должны учитывать внешние факторы, которые отрицательно могут повлиять на точность измерений и работоспособность измерительного комплекса.

    Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном расходов в трубопроводе и учетом гидравлических потерь. При проектировании необходимо учитывать технические характеристики выхода расходомера и входа используемого тепловычислителя. Тип используемого расходомера определить проектом.

    Основные технические характеристики и тип датчиков давления и датчиков температуры, а также их монтаж определяются проектом в соответствии с условиями применения и используемым тепловычислителем. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, необходимо предусмотреть на случай отключения напряжения подключение бесперебойного источника питания с непрерывным временем работы оборудования от него не менее трех часов. Минимальный межповерочный интервал на используемое оборудование должен составлять не менее 4 лет в случае использования комплектного теплосчетчика. При использовании не комплектного теплосчетчика межповерочный интервал устанавливается производителем на каждый компонент узла коммерческого учета отдельно. Гарантийный срок службы должен определяться согласно паспортным данным на оборудование.

    Поверка оборудования узла учета проводится в сроки указанные в инструкциях по эксплуатации. Поверка осуществляется в ФГУ ВЦСМ или в организациях аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений.

    11. Согласовать проект с филиалом -ТТК» в г.

    Собственник нежилой недвижимости оспаривает привлечение к ответственности за несоблюдение требований энергоэффективности, оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов

    1. Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

    2. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

    3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

    1) отсутствие в точках учета приборов учета;

    2) неисправность приборов учета;

    3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

    4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

    5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

    6. Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии. Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя может включать в себя:

    1) установку приборов учета;

    2) эксплуатацию приборов учета, в том числе снятие показаний приборов учета и передачу их заказчикам данной услуги, поверку, ремонт и замену приборов учета.

    7. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, которые утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом требований технических регламентов и должны содержать, в частности:

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1) требования к приборам учета, включающие особенности учета тепловой энергии, теплоносителя в отношении объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час;