Зачем и когда нужны пожарные извещатели за подвесным потолком. Виды пожарных извещателей, монтаж датчиков за подвесными потолками Пожарные датчики за подвесным потолком

В России на законодательном уровне прописано, что во всех организациях и учреждениях должны быть смонтированы системы противопожарной защиты. Это обязанность руководителя. Пожарный извещатель — один из основных компонентов таких систем, поэтому его установка неизбежна.

Мы постараемся разобраться, в требованиях к установке пожарных извещателей за подвесным потолком.

Когда надо ставить датчики?

Пожарные извещатели за подвесным потолком устанавливаются, когда есть чему гореть или в месте скопления проводов и кабелей. Чтобы найти такие места и убедиться в их потенциальной опасности, надо:

  1. Вычислить объем горючих материалов;
  2. Найти участок с плотным скоплением проводов, которые находятся на удалении до 30 см друг от друга;
  3. Подсчитать количество проводов;
  4. Сложить данные об объеме горючих веществ на один метр кабеля (смотреть справочник производителя).

*Когда высота подвесного потолка менее 40 см, то пожаротушение не ставится.

Помимо этого момента, датчики не требуется устанавливать, когда:

  • Провода проложены в стальных водогазопроводных трубах или коробах с открываемыми сплошными крышками;
  • Трубопровод и воздухопровод с негорючей изоляцией;
  • Одиночный кабель для питания цепей освещения имеет тип НГ.

Где ставить?

Для установки за подвесным потолком датчики монтируются на перекрытие и только на перекрытие. Со стороны помещения они монтируются на несущие конструкционные элементы или тросы. В случае с подвесными потолками — на их ребра жесткости, поскольку у плит низкое сопротивление к огню и механическим воздействиям.

Какой датчик выбрать?

В общих чертах с пожарными извещателями можно ознакомиться в другой нашей статье , а здесь мы сконцентрируемся на выборе типа датчика для размещения за подвесным потолком.

Существуют классификации по типу, по размеру защищаемой площади и по связи всей системы. Согласно таблице М из СП 5.13130.2009 рекомендуется выбирать дымовые пожарные извещатели. По размеру больше подходят точечные извещатели, поскольку линейные для помещений с высокими потолками. По последнему пункту рекомендуем адресную систему, поскольку за подвесной потолок заглядывать неудобно, а так можно быстро узнать местоположение возгорания. Или можно предусмотреть световой индикатор со стороны помещения.

Поставщики также предлагают новые двухточечные датчики, которые идеально подходят для защиты подвесных потолков. Они представляют собой шток, с двух сторон заканчивающийся датчиками. Таким образом один извещатель будет защищать пространство за и под подвесным потолком. Цена на них выше, однако не требуется дополнительно устанавливать датчики внутри помещения.

Вместо заключения

Эту статью можно использовать лишь в качестве ознакомительного материала. Монтаж пожарной сигнализации нельзя выполнять самостоятельно, эта возможность есть только у лицензированных МЧС организаций.

Конструкция подвесного потолка позволяет спрятать в межпотолочном пространстве каналы вытяжки, проводку, электрокабеля и другие коммуникации, однако, при этом увеличивается риск возгорания. В связи с чем потолок должен быть обязательно оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Когда необходима установка датчиков

Нормы безопасности постоянно изменяются, поэтому собственникам жилья с подвесными потолками нужно регулярно отслеживать новые нормативно-законодательные акты. Так, некоторые владельцы уверенны, что именно уровень высоты потолка является основополагающим фактором в вопросе необходимости установки сигнализации. Однако это убеждение неверно – требования по противопожарной защите зависят не от высоты потолочного пространства, а исключительно от наличия и количества горючей кабельной нагрузки. Юридически это регламентируется следующими нормативными актами:

  • свод правил 13130 от 2009 года с обязательным приложением «А»;
  • таблица «А2», пункт 11 и примечание к п. 11 (норматив «Противопожарная защита»).

Как определить необходимость установки:

Шаг 1 . Заглянуть за потолок, найти кабель, обеспечивающий питание, розеточные провода или силовую сеть.

Шаг 2 . Выбрать максимально большой участок, проведенный в одном направлении более метра. Подсчитать количество кабелей, учитывая их марки, записать данные.

Шаг 3 . Для каждого типа провода определить показатели горючей массы по любому справочнику производителей кабельной продукции, например, Кольчугинского завода.

Шаг 4 . Провести расчеты по формуле: А×В=С, где А – численность проводки определенной модели и марки, В – горючая масса, а С – искомый параметр горючести. Расчет выполняется отдельно для каждого типа кабеля, затем все результаты суммируются.

Шаг 5 . Сравнить получившийся показатель с законодательными нормативами:

  • до 1,5 литра на метр – датчики на потолке устанавливать не требуется;
  • от 1,5 до 1,7 л – пожаробезопасность обеспечивается в виде независимого запотолочного шлейфа сигнализации;
  • 1,7 л и больше – необходимо устанавливать автоматическую систему пожаротушения. При высоте потолков менее 0,4 метров монтируется шлейф.

При этом расстояния между базовым перекрытием и подвесным потолком должно быть достаточно для размещения датчиков. Также важно выявить участок с наиболее плотным расположением проводов и иных коммуникаций – кабели должны находиться на дистанции минимум в 30 см друг от друга.

В каких случаях пожарная сигнализация не требуется

Необходимость установки сигнализации всегда определяется исключительно показателем горючей нагрузки. Однако в нормативной документации по безопасности устанавливается и ряд иных факторов, при которых монтаж пожарной сигнализации на подвесном или натяжном потолке не требуется:

  1. При наличии проводов, скрытых в изолированных гофрированных трубках или специальных стальных коробах.
  2. В случае прокладки на основе одножильного кабеля и электрического питания НГ типа (не поддерживающего горение).
  3. Если в подвесном потолке проведена одиночная жила проводки.

Виды пожарных извещателей

Существующие сенсоры имеют довольно обширную систему классификации в соответствии с нюансами строения аппарата и способами его функционирования. Каждый из детекторов имеет свои особенности установки и эксплуатации. Так, в зависимости от типа передаваемого сигнала датчики делятся на следующие категории:

  1. Однорежимные извещатели. Сигнализируют об опасности при воздействии внешнего фактора, например, температуры. В настоящее время в быту не применяются.
  2. Двухрежимные с наличием оповещателей «Пожар» и «Нет пожара». При этом отсутствие сигнала о возгорании подтверждает то, что прибор исправен и работает в штатном порядке.
  3. Многорежимные со встроенными программами оповещений о сбоях в работе устройства.

Кроме того, извещатели условно подразделяются на виды по их локализации:

  1. Точечные бытовые приборы имеют единичный датчик зачастую встроенный в корпус.
  2. Многоточечные устройства оборудованы несколькими детекторами.
  3. Линейные оповещатели анализируют пространство по произвольной траектории. Бывают одиночными или парными, автономными или адресными.

Независимо от классификации все пожарные датчики делятся на проводные и беспроводные и отличаются по типу самого извещателя – именно такое разделение является основополагающим при выборе системы оповещения.

Тепловые извещатели

Датчики тепла были первыми устройствами для предупреждения возгорания. Они появились в быту еще в начале XIX века, и на тот момент выглядели как два подпружиненных кабеля с восковой вставкой посередине. При повышении температуры воск начинал расплавляться, а провода замыкались, вызывая звуковой сигнал тревоги. Тепловые датчики нового поколения также имеют плавильные элементы и часто применяют электрический эффект, основанный на принципе термопара.

Несмотря на все достоинства прибора, включая его дешевизну, у таких детекторов присутствует один серьезный изъян – он подает сигнал тревоги уже после того, как температура воздуха повысилась и начался пожар. Именно по этой причине с развитием технологий подобный вид устройств постепенно утратил свою актуальность.

Датчики дыма

Системы, оснащенные дымовыми извещателями, на сегодняшний день являются наиболее популярными противопожарными устройствами для использования в жилых и рабочих помещениях. Дым – это первый и главный признак возможного возгорания, который может появиться до возникновения открытого пламени. Например, неисправность электропроводки часто сопровождается длительным процессом тления с характерным едким чадом. Поэтому подобный вид сенсоров помогает выявить очаг возгорания на его первоначальной стадии.

Датчик дыма действует на основе принципа определения перемены прозрачности задымленного воздуха. При этом прибор классифицируют в зависимости от способов его функционирования на линейные детекторы (работают с направленным лучом в оптическом или ультрафиолетовом диапазоне) или точечные извещатели (на основе инфракрасного излучения). Точечные детекторы обычно проще линейных, но менее надежны – густой темный дым не имеет свойства отражать инфракрасные лучи, поэтому во время такого возгорания датчик может не среагировать.

Детекторы пламени

Данный вид оповещателей обычно используется для обеспечения противопожарной безопасности на производственных площадках. В таких помещениях применение дымовых или тепловых датчиков будет затруднительным по причине постоянной запыленности воздуха или его повышенной температуры.

Виды детекторов:

  1. Инфракрасные. Улавливают лучистое тепло открытого пламени. При наличии регулярно действующих источников нагрева воздуха исключено безосновательное срабатывание сигнала.
  2. Ультрафиолетовые. Применяются в случае присутствия в комнате источников инфракрасного излучения, например, электронагревателя.
  3. Датчики с реакцией на электромагнитную составляющую выделения энергии открытого огня.
  4. Охранные ультразвуковые устройства. Взаимодействуют с колебаниями воздушных масс. Принцип работы основан на том, что горячий воздух активно поднимается вверх.

Правила установки и размещения противопожарных датчиков на потолке

Размещение охранной-пожарной сигнализации (ОПС или АПС) регламентируется нормативным актом СП 5.13130.2009 в редакции от 01.06.2011. В соответствии с данным документом установка устройств проводится исключительно на несущих элементах (ребрах жесткости) или тросах. Важно учитывать, что закреплять оповещатели на плитах подвесных потолков категорически запрещено – данная конструкция имеет плохую механическую устойчивость и небольшую огнеупорность.

Иногда сенсоры в запотолочном пространстве используются и для обеспечения безопасности в помещении. Это возможно в тех случаях, когда фальшпотолки имеют крупную перфорацию. По правилам безопасности установка пожарных извещателей за подвесным потолком возможна в следующих случаях:

  • при наличии перфорации площадью от 40% всей поверхности с периодически повторяющимся крупным рисунком;
  • с диаметром одного отверстия перфорации не менее 1 см;
  • в случае если размер элемента подвесной конструкции не превышает минимальную величину одной ячейки (например, потолки типа «Армстронг»).

При несоблюдении данных требований пожарные извещатели должны быть установлены на стены помещения или непосредственно на поверхности подвесного потолка. Кроме того, требуется учитывать радиус чувствительности приборов.

  1. Установка осуществляется по принципу расположения «треугольной решеткой» – это обеспечит экономию пространства и защитит всю поверхность.
  2. При расчетах радиуса действия устройства используется ориентация зоны чувствительности в горизонтальной плоскости. Для дымовых датчиков – 7,5 м, для тепловых – 5,3 м.
  3. Извещатель, закрепленный на основании подвесной конструкции, необходимо располагать так, чтобы чувствительный элемент находился ниже уровня потолка. Для дымового – на 2,5-60 см, теплового – на 2,5-15 см.
  4. Расстояние от стен должно быть не менее 0,5 м.

Расчет необходимого количества извещателей

Перед монтажом дымовых сенсоров требуется правильно рассчитать их точное количество для конкретного помещения. При этом необходимо учитывать тип устройств и предполагаемую схему подключения. Важно понимать, что в законодательстве каждого государства нормы установки будут различаться.

В Российской Федерации обязателен монтаж не менее 2-х датчиков на одну комнату. В нормативных актах прописывается, что извещатели рекомендуется устанавливать на каждом участке потолка шириной в 0,75 м. или более, а также на элементах строительных конструкций с выступом на 0,4 м.

Таким образом, обособленная зона межпотолочного пространства должна быть оборудована:

  • тремя датчиками, если они подключены к двухпороговому шлейфу реакции или к трем отдельным шлейфам с единым порогом срабатывания;
  • четырьмя извещателями при попарном их включении в два разных шлейфа приборов с одним порогом;
  • двумя устройствами со схемой попеременного срабатывания.

Вопреки тому, что точечные датчики способны контролировать до 25 метров комнаты, обязательно устанавливать не менее двух штук, если они адресные и минимум три, если аналоговые. Объясняется это тем, что распространение дыма и огня в потолочной зоне имеет свои особенности, а значит, эту площадь контролировать труднее.

Порядок монтажа

В начале установки устройства в первую очередь определяется необходимое количество датчиков и места крепления, лишь затем начинается процесс монтажа.

В подвесной потолок

В подвесные потолки из гипсокартона чаще всего устанавливают датчики методом врезки – наиболее эстетичным и удобным способом. Использовать при этом рекомендуется жароупорные кабели с оплеткой типа НГ, медными жилами и минимальным сечением в 0,5 мм. Следует обратить внимание на то, что установка датчиков в глухих углах между стеной и потолком строжайше запрещена.

Схема монтажа пожарного сенсора:

Шаг 1 . Определение количества детекторов, примерного места их расположения и дистанции друг от друга. Следует учесть, что сенсоры дыма необходимо устанавливать как в самой подвесной конструкции, так и на ней.

Шаг 2 . Фиксация оповещателей допустима только на каркас или бетонное перекрытие накладным способом. Возможна врезка в подвесной потолок и крепление с помощью специальных монтажных колец, но при этом датчик дополнительно фиксируется тросом к перекрытию.

Шаг 3 . Подключение прибора производится исключительно при отсутствии питания и в соответствии со схемой, указанной на упаковке датчика. В завершение следует еще несколько раз выверить точность соединения и работоспособность всей системы.

В натяжной потолок

В нормативных документах не указывается обязательное место размещения пожарных датчиков в натяжных потолках, однако, необходимо соблюдать минимальное расстояние от стен. При монтаже устройства предпочтение должно отдаваться тем районам, где будет наибольший охват контроля за помещением с учетом радиуса действия сенсора.

Инструкция по монтажу:

Шаг 1 . Подготовить закладную конструкцию под натяжной потолок. Для этого к плоской пластине из пластика или фанеры прикручиваются гибкие металлические подвесы, с помощью которых платформа крепится к бетонному перекрытию.

Шаг 2 . Выровнять закладную в уровень с будущим потолком. Проводку вывести вниз.

Шаг 3 . Натянуть полотно. В месте расположения платформы приклеить термокольцо, чтобы ПВХ-пленка не порвалась, затем прорезать отверстие для установки сенсора.

Шаг 4 . Подключить устройство, проверить его работоспособность. Прикрутить датчик к платформе.

Меры безопасности и возможные проблемы при установке

Несмотря на то что система противопожарной сигнализации должна устанавливаться квалифицированной организацией с соблюдением всех требований и норм, иногда владельцы квартир собственноручно пытаются монтировать устройство. Самостоятельная установка пожарных датчиков возможна, но следует соблюдать определенные правила безопасности:

  1. Во время монтажных работ разрешается использовать только специальные стремянки или лестницы – любые подручные средства категорически запрещены.
  2. К монтажу и техническому обслуживанию системы пожарной безопасности допускаются специалисты со знанием инструкций и специфики работы.
  3. Инструменты, применяющиеся в процессе, должны иметь изолированные рукоятки.
  4. Вначале необходимо измерить напряжение между фазами с помощью переносного вольтметра.
  5. Перед установкой элементов системы обязательно проверить прочность крепления пожарных извещателей на подвесном потолке или натяжной конструкции.

Распространенные проблемы при монтаже и эксплуатации

Проблема №1 : нарушение работы одного детектора при исправности всех остальных.

Способ устранения: проверить установленные дымовые сенсоры, и, по необходимости, демонтировать их. При этом нужно учитывать, что если показатели напряжения различны, то проводка для пожаротушения и сигнализации должна быть расположена в отдельных коробах. При открытой прокладке расстояние между кабелями и другими системами коммуникации не должно составлять менее 0,5 м.

Проблема №2 : отсутствие тревожного сигнала.

Способ устранения: проверить монтажную поверхность, развернуть оптический индикатор аппарата по направлению к главному входу.

Проблема №3 : неисправность батареек.

Способ устранения: если датчик установлен на самом полотне потолка, то поменять систему питания будет довольно легко – потребуется всего лишь аккуратно открутить прибор от его платформы. При монтаже аппарата внутри подвесного потолка нужно будет частично демонтировать потолочное полотно.

Таким образом, главным требованием к установке пожарного детектора остается его эффективная последующая работа. При выборе устройства желательно отдавать предпочтение надежным производителям, модели которых гарантировано прослужат несколько лет.

Владельцу помещения лучше положиться на квалифицированных специалистов, способных рассчитать количество извещателей и создать правильную схему их расположения – только при грамотной установке возможна эксплуатация пожарных датчиков без сбоев и неисправностей.

Требования противопожарной защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами появились сравнительно недавно, но успели претерпеть ряд существенных изменений. В настоящее время тип автоматической противопожарной системы определяется исходя из величины объема горючей массы одного метра кабельной линии. В статье приводятся методики определения объема горючей массы кабеля и рассматривается развитие технических решений использовавшихся для защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами. Эти пространства, в отличие от основных помещений, характеризуются более сложными условиями: трудности монтажа и технического обслуживания наличие воздушных потоков, пыли, и т.д. Это определяет поиск специальных технических решений, обеспечивающих высокий уровень защиты при снижении общих затрат на монтаж и обслуживание.

ТРЕБОВАНИЯ ПО НПБ 110-03
Как и в общем случае, уровень требуемой защиты пространств за подвесными потолками и под двойными полами зависит от величины пожарной нагрузки, с учетом ее специфики. Если практически нечему гореть, то защита не требуется, сравнительно небольшой объем достаточно автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), большой объем требуется автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). По предыдущей версии НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 3.11. Пространства за подвесными потолками и двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) более 12 напряжением 220 В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов независимо от площади и объема требовали АУПТ, а при прокладке от 5 до 12 кабелей (проводов) напряжением 220 В и выше требовали АУПС независимо от площади. Допускалось не защищать пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах, при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией, и при прокладке кабельных трасс с числом кабелей и проводов менее 5 напряжением 220В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов. Т.е. либо запотолочное пространство должно быть изолировано от кабеля стальной трубой, которая не допустит распространения пожара, либо сам кабель должен гореть.

Конечно число кабелей (проводов) слабо связано с пожарной нагрузкой, например, можно было не защищать запотолочное пространство, если проложено 4 силовых кабеля типа ВВГ 1х1,5 (сечение 1,5 мм2) диаметром 5 мм и если проложено 4 силовых кабеля типа ВВГ 1х240 (сечение 240 мм2) диаметром 27,7 мм. В 2003 году эти требования были существенно изменены: использовавшийся ранее для определения выбора уровня защиты критерий в виде числа проводов заменен общим объемом горючей массой. В действующих в настоящее время НПБ 110-03 по п. 11 Таблицы 2 пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке с общей объемом горючей массой 7 и более литров на 1 метр кабельной линии защищаются системами пожаротушения, с общей объемом горючей массой от 1,5 до 7 л на 1 метр кабельной линии – пожарной сигнализацией. Там же указано, что объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) должен определяется по методике, утвержденной в установленном порядке.

Пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками, при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией, при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения и при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр кабельной линии за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г. Причем, если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр кабельной линии необходимо защищать соответствующими установками, но если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, то установка пожаротушения не требуется. Пожарная сигнализация используется в не зависимости расстояния между перекрытием и подвесным потолком.

ОБЪЕМ ГОРЮЧЕЙ МАССЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
Кабельная линия может состоять из различного количества кабелей нескольких типов (рис. 1) и для расчета объема горючей массы кабельной линии необходимо иметь величину объема изоляции каждого типа кабеля. Как правило, кабель имеет несколько слоев изоляции из различных материалов и различного объема. Например, в низковольтном многожильном ланкабеле имеется полиэтиленовая разноцветная изоляция медных жил и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент кабельной линии

Методика определения объема горючей массы кабеля, приведенная в Пояснении к НПБ 110-03 взята практически без изменений из ГОСТ Р МЭК 332-3-96 «Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках», а именно пункт 2.3. Методика универсальная и вследствие этого достаточно сложна и реально может быть использована, пожалуй, только для сертификационных испытаний, иначе сложно обеспечить и подтвердить достоверность полученных результатов. Очевидно, по причине отсутствия гостированных методов измерения непосредственно объема изоляции кабеля, его значение определяется исходя из массы и плотности образцов изоляции кабеля.

Рис. 2. Конструкция ланкабеля.

Для измерения берется образец кабеля длиной не менее 0,3 м с поверхностями среза, перпендикулярными оси кабеля для обеспечения точного измерения его длины. Образец разбирают на составные элементы и определяют вес каждого неметаллического материала. Неметаллические материалы, масса которых составляет менее 5 % от общей массы неметаллических материалов, допускается не учитывать. Если электропроводящие экраны нельзя снять с изоляционного материала, эти компоненты принимают за одно целое при измерении их массы и определении плотности. Далее плотность каждого неметаллического материала (включая пористые материалы) определяют соответствующим методом и в качестве примера дается ссылка на раздел 8 ГОСТ 12175 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение и усадку». В этом ГОСТе основным методом определения плотности материалов указан суспензионный метод, приведенный в п.8.1., по которому в этиловый спирт (для определения плотности менее 1 г/см3) или в раствор хлористого цинка (для определения плотности, равной или более 1 г/см3) помещают три отрезка изоляции кабеля длиной 1-2 мм. Далее добавляют дистиллированная воду пока образец не достигнет взвешенного состояния в жидкости. Затем ареометром определяют плотность жидкости и фиксируют с точностью до трех десятичных знаков как плотность испытуемых образцов. По Пояснению к НПБ 110-03 и по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 достаточно определения значений плотности с точностью до второго десятичного знака, а для ленточных и волокнистых материалов значения плотности принимают равным 1.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
Требования противопожарной защиты пространств за фальшпотолком и под фальшполом были введены только с января 1997 года. В НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и обнаружения пожара», пространства за подвесным потолком и под съемными полами и т.п., используемые для прокладки электрокабелей, были отнесены к кабельным сооружениям с обязательной защитой автоматическими установками тушения или обнаружения пожара. Рекомендаций относительно типа пожарного извещателя для защиты пространств за подвесными потолками дано не было и, исходя из минимума дополнительных затрат, практически везде в запотолочном пространстве стали ставить максимальные тепловые контактные извещатели – самые дешевые, но не обеспечивающие раннее обнаружение пожара. В то время рассматривалась возможность защиты одним дымовым извещателем, врезанным в подвесной потолок, одновременно двух пространств: основного помещения и запотолочного пространства (рис. 3 а).

Рис. 3. Защита запотолчного пространства. а) не соответствует нормативным требованиям; б) соответствует нормативным требованиям

Снижение эффективности дымоопределения при отнесении дымового извещателя от перекрытия на расстояния значительно превышающие 0,3 метра, что не допускалось по п. 4.3 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», действующих в 1985 — 2001 г.г., не учитывалось, так как в то время сравнение проводилось с совершенно не эффективными тепловыми максимальными извещателями. Хотя экспериментальные исследования показывали, что время обнаружения тестового очага пожара при расположении дымовых извещателей на расстоянии 0,3 м от потолка возрастает в 2 — 5 раз (рис. 4). А при установке извещателя на расстоянии 1 м от перекрытия, можно прогнозировать увеличение времени определения пожара уже в 10 — 15 раз.

Кроме того, при врезке извещателя в подвесной потолок изменялась конструкция дымозахода, значительно уменьшалось его расстояние от подвесного потолка, что снижало эффективность дымоопределения в основном помещении. Как известно, при распространении дыма в помещении вблизи перекрытия остается прослойка чистого холодного воздуха. Исходя из этого положения чувствительные элементы дымовых и тепловых извещателей должны быть расположены на некотором расстоянии от перекрытия. По европейским требованиям дымозаход пожарного дымового детектора и сенсор теплового детектора должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от перекрытия.

Рис. 4. Время срабатывания дымового извещателя. 1 — на потолочном перекрытии; 2, 3 — на расстоянии 0,3 м от перекрытия.

Детальные экспериментальные исследования физических процессов при установке дымового извещателя в подвесном потолке, проведенные ФГУ ВНИИПО МЧС России с учетом реальных условий эксплуатации, выявили дополнительные отрицательные моменты. Вот фрагмент интервью начальника отдела пожарной автоматики ФГУП ВНИИПО Здора Владимира Леонидовича 2003 года (Алгоритм безопасности №2, 2003): «В свое время некоторые производители дымовых пожарных извещателей заинтересовались возможностью их применения для одновременного контроля, как запотолочного, так и основного пространства защищаемого помещения. С целью получения ответа на вопрос – может ли извещатель, установленный на фальшпотолке одновременно обнаруживать дым как в запотолочном пространстве, так и в основном пространстве, специалистами ВНИИПО был проведен ряд испытаний так называемых извещателей двухстороннего действия. При проведении испытаний, в запотолочном пространстве устанавливали тестовые очаги возгорания (использовалась тлеющая хлопчатобумажная веревка). В ходе эксперимента было обнаружено, что дым, распространяясь в запотолочном пространстве, через дополнительные отверстия в верхней части корпуса извещателя двухстороннего действия, попадает в дымовую камеру такого извещателя и вызывает его срабатывание. При этом время обнаружения дыма извещателем двухстороннего действия сравнимо со временем обнаружения дыма извещателями, установленными на основном потолке запотолочного пространства. На основании этого эксперимента некоторым фирмам-производителям было выдано заключение ВНИИПО о возможном применении извещателей их производства для одновременного контроля за двумя зонами.
Специалисты ВНИИПО решили продолжить эксперименты. Известно, что в различных помещениях, как в основном пространстве, так и в запотолочном могут существовать беспорядочные или организованные воздушные горизонтальные потоки. Учитывая это, была проведена дополнительная серия испытаний. Результаты этих испытаний показали, что чувствительность извещателей в большей степени зависит от наличия воздушных горизонтальных потоков в помещении. При этом сказывается так называемый эффект пульверизатора. В обыкновенном пульверизаторе над открытой трубочкой, расположенной вертикально и помещенной в баллончик с жидкостью, пропускается в горизонтальном направлении воздух, в результате чего вверху трубочки создается разряжение воздуха, обеспечивающее засасывание через трубочку содержимого баллончика. Аналогичный эффект получается с извещателем. Если в запотолочном пространстве присутствует горизонтальный поток воздуха, то извещатель будет играть роль той самой трубочки, то есть через него будет засасываться воздух из основного помещения. В результате, если в запотолочном пространстве возникнет возгорание, то дым от этого возгорания не попадет в извещатель, так как засасывание воздуха идет из основного помещения. И соответственно наоборот, если в предпотолочном пространстве существует горизонтальный поток воздуха, то воздух засасывается из запотолочного пространства, что будет препятствовать обнаружению дыма в основном помещении.
Таким образом, воздушные потоки значительно снижают эффективность обнаружения загораний дымовыми извещателями. После получения таких результатов, а также учитывая опыт эксплуатации двухстороннего действия на различных объектах, было решено больше никаких заключений о возможности их применения не давать…».

Введенные в действие с 2002 года НБП 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (взамен СНиП 2.04.09-84) уточнили требования в части защиты пространств за подвесными потолками. В письме от 06.05.2002 исх. № 30/9/1259 ГУГПС МЧС России указало, что «… монтаж дымовых пожарных извещателей в подвесном потолке для одновременной защиты надпотолочного и подпотолочного пространств противоречит требованиям п. 12.18, 12.19 и 12.23 НПБ 88-01, введенного с 01.01.2002 г. взамен СНиП 2.04.09-84.
В соответствии с требованиями п.12.18 точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием (потолком). При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах, тросах, специальной арматуре и других несущих конструкциях на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия с учетом габаритов извещателя.
При установке указанных извещателей в подвесном потолке через них будет возможен воздушный поток, который будет преградой на пути захода дымовых масс внутрь пожарных извещателей, что будет противоречить требованиям п.12.19.
В соответствии с требованиями п.12.23, пожарные извещатели, установленные над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации».
Кроме того в Приложении 12 п.3.1 по выбору типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида горючей нагрузки для защиты пространств за подвесными потолками, рекомендуется использовать только дымовые извещатели и следовательно сравнение с тепловыми извещателями стало бессмысленным.
Очень важно соблюдение требования о необходимости определения места возникновения пожара – основное помещение, или запотолочное пространство. Действительно, в зависимости от места возгорания должны существенным образом различаться действия персонала: в первом случае возможно использование первичных средств пожаротушения, во втором необходимо отключение напряжения силовых линий. Таким образом, классическое решение – это установка дымовых пожарных извещателей адресных или включенных в отдельные шлейфы в каждом объеме, на перекрытии с выносной индикацией и на подвесном потолке (рис. 3б).

Однако не редко монтаж пожарных извещателей и шлейфов в запотолочном пространстве после установки воздуховодов и прокладки кабельных линий становится практически невозможен. Да и простейшем случае установка извещателей в каждом пространстве более, чем в 2 раза увеличивает трудоемкость монтажа и обслуживания пожарной сигнализации. Эти факторы и определили в свое время популярность датчиков на «два объема», хотя с первого взгляда было ясно, что в запотолочном пространстве датчик расположен на «полу», а дым с теплым воздухом будет заполнять верхнюю часть объема, кроме того воздушный поток из запотолочного пространства, проходящий через дымовую камеру будет препятствовать поступлению дыма при пожаре в основном помещении. По этой причине в конструкции европейских детекторов предусматривается герметизация технологических отверстий, например, использующихся для монтажа SMD свето и фотодиодов, для исключения вертикальных воздушных потоков через дымовую камеру при монтаже на подвесном потолке.

Рис. 5. Двухточечный дымовой пожарный извещатель

Сравнительно недавно для защиты основного помещения и запотолочного пространства был предложен, так называемый, двухточечный дымовой пожарный извещатель. Это, по сути, два пожарных извещателя, разнесенные на значительное расстояние (до 600 – 800 мм) по вертикали и конструктивно соединенные между собой штангой (рис. 5). На подвесном потолке устанавливается монтажное кольцо и база, в которой фиксируется нижняя часть извещателя с первой дымовой камерой, расположенной в основном помещении, при этом вторая дымовая камера находится в верхней части запотолочного пространства. На основном корпусе извещателя имеются два красных индикатора режима «Пожар» для каждого пространства в отдельности и многофункциональный желтый индикатор «Неисправность» для определения запыления или снижения чувствительности по каждой дымовой камере (рис. 6). Для этого извещателя была разработана специальная 6-ти контактная база (рис. 7), которая обеспечивает не только подключение верхнего нижнего сенсоров извещателя в отдельные шлейфы, но и разрыв каждого шлейфа при снятии извещателя. Замыкание/размыкание проводников шлейфов производится не через перемычку в извещателе как обычно, а с использованием двух дополнительных контактов. При установке извещателя в базу происходит смещение основных контактов в вертикальной плоскости и их замыкание 1-го с 5-м контактом и 3-го с 6-м контактом.

Рис. 6. Индикация режима «Пожар» за подвесным потолком

Рис. 7. Шестиконтактная база

Дымовая камера верхнего сенсора размещается в корпусе небольшого размера, диаметром всего 50 мм, что обеспечивает простоту монтажа извещателя. Установка и снятие двухточечного извещателя производится из основного помещения: верхний сенсор со штангой «продевается» через центральное прямоугольное отверстие в базе и нижний сенсор подключается к базе как обычный дымовой извещатель. Использование данного технического решения значительно снижает объем монтажных работ и упрощает техническое обслуживание по сравнению с классическим способом защиты основного помещения и запотолочного пространства — отдельными дымовыми извещателями в каждом объеме. При расположении верхней дымовой камеры двухточечного извещателя на расстоянии до 0,3 м от перекрытия данное техническое решение полностью соответствует действующим нормативам и обеспечивает эффективную защиту двух пространств.

Таким образом, этот двухточечный дымовой пожарный извещатель обладает уникальными техническими возможностями с точки зрения нормативных требований. На сегодняшний день это единственный сертифицированный в России дымовой пожарный извещатель для защиты запотолочного пространства и основного помещения. Основные технические решения, реализованные в данном двухточечном пожарном извещателе, защищены патентами на изобретения и патентами на полезную модель.

http://сайт/wp-content/uploads/2016/08/1383587553_zapotolok1.jpg 319 390 petr http://сайт/wp-content/uploads/2016/09/logo.png petr 2016-08-18 19:58:22 2016-08-22 02:54:22